Continue med Back Wire på GFCI när ledningen fortsätter att komma ut?

2

Har problem med bakkabeln på GFCI: s poppfria. 20amp, 12 gauge tråd. När jag vikar trådarna i lådan, gillar de att komma fri från bakre trådhålet. Jag misstänker att det beror på svårigheten att bocka 20 gauge-tråden för att passa in i lådan.

Jag har läst detta som antyder att jag borde använda bakkabeln på GFCI. Några andra webbkällor säger samma sak.

Tidigare hade jag en problem med att bara vara på ledarfyllningsgränsen för vad som kunde passa inuti utloppslådan eftersom jag använde två GFCI-uttag. Jag var olycklig med det här och omkopplar så att varje låda har ett GFI och ett normalt 20amp-uttag nedströms. GFCI är pigtailed. Det vanliga uttaget är sidokopplat till GFCI-uttaget så att det skyddar standarduttaget.

Jag känner att jag ska sidoväxla GFI-uttag, eftersom de håller poppar ut från bakkabeln, MEN många källor säger att GFCI ska använda bakkabeln. Detta är en riktig bakre ledning som skruvas ned, inte "Quick Wire" -trycket i ledningarna. Jag strammer handen så mycket som jag kan.

Jag misstänker att det är processen att lägga trådarna i lådan, med 12 gauge är så styva, att ledningarna släpper loss. Men på de uttag som jag har gjort hittills kunde jag så småningom få det att fungera. Men i ett fall fick jag ett fel med GFCI-testaren, och det berodde på att den neutrala ledningen hade dykt upp. Jag fixade det, men bekymrat på lång sikt om de kunde arbeta sig ut.

    
uppsättning Tami 10.04.2015 03:00

3 svar

2

Jag skulle behöva misstänka att du kanske inte får den del där tråden faktiskt hamnar mellan plattorna rätt - att citera @ shirlocks svar " Var noga med att tipsa enheten så att greppplattorna öppnas innan du sätter i ledningarna. " Om ledningarna befinner sig på rätt ställe och skruvarna är täta, är den här typen av back-ledning mycket säker (som skiljer sig från tryck i springloaded som jag aldrig kommer att använda.)

Det är i allmänhet fördelaktigt att böja trådarna lite innan de fylls i lådan, men det finns inget sätt att ledningarna ska komma ut om de är fastklämda korrekt.

Om ledningen inte ligger mellan plattorna (så den sitter utanför dem) kommer den inte att vara klämd mycket bra alls. Ta tag i en (ur kretsen) och titta försiktigt på det med gott ljus med skruvarna öppna när du flyttar den och du bör kunna se vad som händer där och få en bättre uppfattning om vad du ska leta efter när sätter in ledningarna.

    
svaret ges 10.04.2015 03:46
1

Om inte den specifika enheten kräver det, är det inte nödvändigt att använda bakkabeln. Det är helt enkelt en personlig preferens att göra det på så sätt.

Om du har problem med att använda baktrådsterminalerna, är det säkert säkrare för dig att inte använda dem (såvida det inte är klart att enheten kräver det).

Du vill också kontrollera markeringarna på enheten och läsa dokumentationen för att säkerställa att de bakre ledningsterminalerna är klassade för att acceptera 12 AWG-ledare. Om de inte är det borde du inte använda dem med 12 gauge ledare ändå.

    
svaret ges 10.04.2015 13:43
0

Du kan omdirigera den med strängad trådspån, detta skulle öka flexibiliteten och lindra stress.

    
svaret ges 10.04.2015 13:45