Jag har en 3-vägs dimmer som var inkopplad felaktigt, med att du för tillfället måste ha omkopplarna kastade i rätt ordning för att få dem att fungera. När jag försökt arbeta ut det, har jag kunnat bestämma vilka 2 ledare som resenärerna använder med den andra omkopplaren för att isolera dem. Min fråga / oro är att när en resenärsdrad visar 120v visar den andra resenärens tråd cirka 50v, och de byter när den andra omkopplaren kastas. Är det normalt?
Tack
Detta är verkligen normalt. Moderna högimpedans voltmetrar kan mäta spänning som inte har någon verklig "oomph" bakom den. Det du ser är en kapacitiv "fantom" -spänning kopplad till den inaktiva resenären från den aktiva. Om du har ett Low-Z-område på din voltmeter, kommer det verkligen inte att visa denna "fantom" -spänning, det kommer inte heller att anges med en elektrisk spänningstester ("wiggy" eller motsvarande enhet).
Läs andra frågor om taggar wiring switch Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna