Behöver du hjälp med att förstå effektvärdena på köksområdet

3

Det här är seriekortet på mitt elektriska sortiment. Varför finns det 2 rader strömförbrukning. En för 6,9 kW och en för 9,3. Är det möjligt att bestämma strömstyrkan från denna information? Jag tittade upp en online-manual för detta sortiment och det sa att det var 20 amp, men jag tror att det var för kokkärlversionen.

    
uppsättning Chris 18.12.2016 05:25

2 svar

4

Olika elektriska system, samma intervall

Till höger ser du var det står "208Y / 120V" i första raden och "120 / 240V" i andra raden? De flesta elektriska matlagningsapparater är utformade för att rinna av två olika spänningssystem , inklusive dina, och det är därför de har två betyg.

Beräkna vad du har

Det enklaste sättet att ta reda på vilket av de två system som du har är att mäta i räckviddsbehållaren med en hot-to-hot voltmeter. 120 / 240V-linjen är den normala splittfas nordamerikanska bostads- och lätta kommersiella el-tjänsten - det finns 240V (väl 220-250V) mellan hots och 120V hett till neutral. Detta system är trevligt för bostadsarbete, eftersom det levererar både användningsspänningar billigt och tillåter värmeapparater att fungera vid full effekt - 9,3 kW för din spis.

Om du mäter 208V (eller någonstans mellan t.ex. 190-220V) mellan de heta linjerna, har du minst två och kanske alla tre faser av en trefas wye elektrisk tjänst, vilken använder "208Y / 120" -linjen på intervallet och finns i stora byggnader, såsom höghus, stora institutionella byggnader och industrianläggningar, även om vissa mycket stora äldre bostäder i söder och sydväst använder en trefasstjänst på grund av storleken på sina luftkonditioneringsapparater. Trefasservice är till hjälp för större byggnader, eftersom det är ett effektivare sätt att flytta strömmen än enfas eller delad fas. Den minskade spänningen som finns tillgänglig vid vägguttaget innebär dock att värmeanordningar körs med reducerad effekt - bara 6,9 kW när det gäller spis.

När du väl vet

När du väl vet vilken linje som ska användas, dela du helt enkelt namnskylans strömförbrukning från den linjen genom linjens (hot-to-hot) spänning för att få den aktuella ratten.

    
svaret ges 18.12.2016 05:52
2

Om denna räckvidd är ansluten till den vanliga 120/240 V-tjänsten är dess maximala effekt 9,3 kW, vilket skulle rita maximalt 9300 W / 240 V = 39 A. Ägarmanualen skulle utan tvivel säga att kretsen ska vara på en 40-A-brytare och har naturligtvis en kabel som är klassad för 40 A.

Om detta intervall skulle ligga på 208Y / 120 V, skulle det vara 6,9 kW. Du har förmodligen inte detta i en bostad. Som jag förstår är 208Y / 120 från en viss typ av 3-fasig service som du nästan säkert inte har. Detta skulle rita maximalt 33 A och manualen kan ange en 40-A-brytare.

I själva verket skulle intervallet nästan aldrig användas maximalt och så skulle det utan tvekan fungera med en mindre brytare, men det skulle förmodligen vara ett kodbrott.

    
svaret ges 18.12.2016 05:58