Adding en GFCI till en befintlig krets. 2 svart, 2 vita trådproblem

0

Jag försöker lägga till ett GFCI-uttag till en befintlig krets och har stött på ett oväntat hinder. Alla ledningslitteratur och videor som jag har stött på är antingen 12/2 eller 14/2 kabel med 1 svart, 1 vit och 1 jordnät.

Den befintliga behållaren (non-GFCI) som jag planerar att förvandla mig till, överraskade mig när jag drog den ur lådan genom att den har 2 svarta och 2 vita ledningar tillsammans med den gemensamma marken.

Ska jag splita de befintliga svarta tillsammans med en annan bit för att göra en pigtail och sedan ansluta den till en mässingsskruv, gör detsamma med vita och en silverskruv, anslut sedan den nya Romex (12/2) till GFCI till ANDRA mässing & silver skruvar? Om så är fallet spelar det roll vilket par skruvar?

Dessutom har jag rätt att anta att anslutningarna till GFCI görs på LINE snarare LOAD-sidan eftersom det inte finns några andra uttag anslutna till det?

Alla råd skulle uppskattas mycket.

    
uppsättning Gene Leis 07.05.2018 21:03

3 svar

3

Det beror på om du bara försöker ansluta den särskilda behållaren till ett GFCI eller om du vill skydda hela kretsen.

DettaskullevaraförenskildaGFCI:er.Omdudågörengrisfördenhetaneutralenochmarkenochanslutdentilllinjenssidokontakter.

Ochdettaskullevaraförhelakretsen.Förflerteckningargåtill: länk

Lycka till.

    
svaret ges 07.05.2018 21:13
1

Vad du behöver här är en pigtail. Bara köpa en 8-tums sektion av # 12 Romex-kabeln på hårdvaruaffären (eller tre som gör 2 fot) och skaka av manteln. Nu har du en svart, vit och en ledig tråd för att göra pigtails. Sätt en av var och en på LINE-mässing (svart), LINE silver (vit) och GROUND-skruvar på GFCI - och du får göra det på bänken, inte i en besvärlig position. Två röda wirenuts för att ansluta alla svarta och vita, lägg till nakna till befintliga grunder, och du är färdig.

Du har rätt att inte "bara använda LOAD-terminalerna"

LOAD-terminalerna har en avsikt. Men de bör inte användas förutom av någon som är välkänd i sin användning. Det är inte bara min åsikt; Det finns en klistermärke över LOAD-terminalerna som säger ganska mycket samma sak.

Om du använder LADDA slumpmässigt riskerar du mycket riktigt konstiga problem som kommer att överväldiga den oerfarna nybörjaren. Exempelvis kan "problem X" orsaka mysterieturer när nedlastningsbelastningen används, och den kunskap du behöver för att fixa den är för långt bortom var du är nu. Du kommer sluta behöva betala en elektriker för att göra en buggjakt. Jag kommer inte att säga vad "Problem X" är, för att alla skulle gå "Tja, jag hade just vänt tillbaka till LaGuardia när fåglarna slog!" Ja, rätt du skulle.

Om dessa nedlastningsbelastningar finns i platser vars relation med denna plats inte är uppenbar, introducerar du ett UX-problem där ingen kan hitta återställningen av GFCI eller till och med vara medveten om att en GFCI-resa är problemet , och igen slutar du betala en elektriker för att spendera 2 timmar, så att du äntligen visar dig där återställningen är och får dig att känna dig som en dåre.

Så ingen användning av LOAD-terminalerna är inte en automatisk, kneejerk, "kan inte skada kan hjälpa " sak att göra.

När de används skickligt är de billiga täckning

Med det sagt, att du sköter dig ordentligt i fungerande och korrekt användning av GFCI låter dig använda LOAD-terminalerna kompetent . Det kommer att förbereda dig för "Problem X" och dess systrar. Det kommer att ge dig hästförståelse om var du ska hitta GFCI-enheterna så att de / de kan hittas ... undvik att slösa pengar på utomhus- eller barnsäkra GFCI eller " Yo dawg "-problemet . Berätta för tiderna inte att använda GFCI, och hur man lagrar det som skydd med AFCI utan att förlora ditt sinne. Det finns ganska mycket Q & A på den här webbplatsen om allt detta.

Så, skydda så mycket av ditt hus som möjligt.

    
svaret ges 07.05.2018 22:29
0

När man talar om erfarenhet, bara att ansluta LOAD-sidan utan att överväga vad som är nedströms kommer att skapa huvudvärk. Jag har ett äldre hus med konstiga kretslopp och den tidigare ägaren sätter GFCI-utlopp i badrummen. Det var bra och bra, men det lade också sovrummen under GFCI. Jag fixade det genom att splica GFCI: erna (jag har aluminiumledningar så att splicing är det enda säkra sättet att ansluta till ett GFCI ändå).

    
svaret ges 08.05.2018 02:51