Jag har gjort en hel del söka och kan inte verka förnuftigt vad jag ska göra i min situation. Jag hade 2 existerande 3-vägs switchar som jag har bytt ut med nya 3-vägs dimmare och har också lagt till en tredje singelpol (dimmer) -brytare till en ny lampa.
Det här är vad ledningarna såg ut när jag tog bort de gamla omkopplarna som referens:
Försvinneravdetochkänneravinstruktionernasomminanybörjarekan,jagkundeledauppdemenligtnedan:
Wiredpåsåsättfungerarallt-dockkommerdennyalampanendastattkommaifalldenmellanliggande3-vägsdimmerenocksåärpå.Dämpningenfördenhögrahögerkopplarenfungerarockså,menöverdrivsavdimmerpositionenpåmellannivå3-växlaren.Mittmålärattanslutademsåattjagsjälvständigtkanstyradennyaenkelpolensomkopplaretillhögerochnyttljus.
Ärdetmöjligt?Omsåärfallet,kannågonsnällariktamigirättriktning?
HärärenEXTREMELYråMSPaintritning:
Jag kommer att ta en titt på det när jag kommer hem efter jobbet.
Jag är rädd för hur bilderna tas. Jag kan inte klart se vilka ledningar som går. Men jag har en ganska säker gissning för ditt svar.
När du har två trevägsbrytare på ett ljus, har du en krets så här:
Observera att den gemensamma terminalen på brytaren till vänster är ansluten till den konstanta heta strömkällan (låt oss kalla den på linjesidan) och den vanliga på strömbrytaren till höger är ansluten till ljuset eller vad som helst, låt oss kalla det last sidan.
(Den faktiska fysiska layouten, trådrutan och färgkodningen kan vara ganska annorlunda än bilden - illustrationen är bara för att visa hur kretsen är sammanställd.)
Det låter som om du knackade på den tråd som går till den gemensamma terminalen på mellankontakten för att ansluta till den nya omkopplaren till höger, och omkopplaren händer att vara på lastsidan av 3-vägsbrytarkretsen.
Om den omkopplaren råkade vara på linjesidan av 3-vägsbrytarkretsen och du knackade på ledningen på den gemensamma terminalen för din nya strömbrytare, blir du konstant varm vid den tredje omkopplaren, vilket är vad du vill; den nya omkopplaren / dimmeren ensam skulle styra det nya ljuset.
Men som det är, levererar du den nedre dimmerströmställaren med vad som än kommer fram till belastningssidan av den mellanliggande 3-vägs-kretsen - ingen ström, full effekt eller nedtonad effekt beroende på positionen för omkopplarna.
Det finns givetvis ett hopp om en enkel lösning. Om trevägsknappen till vänster råkar vara på linjens sida av den trevägskretsen kan du trycka på det vanliga från den växeln istället, och du är inställd.
Om du inte har en konstant het i lådan - bara resenärer för trevägskretsarna in i lådan - du har lite utmaning. Du måste antingen köra en annan kabel för att leverera ström, eller du måste konvertera en (eller båda) av trevägskretsarna till någon form av trådlös växling och frigöra de resande. Då kan du använda en av dessa ledningar för konstant kraft.