Jag slutar installera min generatoröverföringsbrytare idag och jag tror att jag har problem med ledningen ...
Jag har en sex kretsöverföringsbrytare ansluten med en inloppslåda utanför. Allt är inkopplat och jag gör slutkontrollen innan du kopplar upp generatorn. För att kontrollera ledningarna gör jag en kontinuitetskontroll mellan alla fyra ledarna. När överföringsomkopplarna är alla i linjens läge har jag kontinuitet mellan neutralt mark och ingen i de övriga fem kombinationerna (L1-L2, L1-N, L2-N, L1-G, L2-G). Med överföringsbrytarna inställda i "Av" -läget, har jag samma kontinuitetsläsningar.
Problemet (jag tror) är att när jag lägger överkopplarna i "Gen" -positionen, har jag kontinuitet mellan varje ledare!
Jag är 99.9999999999% säker att detta inte är rätt. Några idéer om var du ska titta först? Jag är på väg tillbaka till källaren för att öppna panelen igen och dubbelkontrollera alla uppenbara saker.
Om du testar kontinuitet vid generatorens inloppsplugg med överföringsomkopplaren i GEN. position, kommer du att mäta kontinuitet i hela kretsen. Om du tittar på den här bilden ska du se varför du får de läsningar du är.
Den ljusblå rutan till vänster representerar huvudpanelen. Den ljusblå rutan till höger representerar överföringsomkopplaren.
Kontrollera installationen av en certifierad elektriker innan du använder generatorn, för att säkerställa att överföringsomkopplaren är korrekt installerad. Kom ihåg att människors liv kan vara på linjen här (pun intended). Backmatning orsakad av felaktig överföringsinstallation kan döda linjedrivare som försöker återställa elektrisk service till ditt hem under ett avbrott.