Mitt kök var ombyggt och jag märkte sedan dess att vattentrycket för det nya området har varit lågt (varmt och kallt). Tidigare hade vi en diskbänk och diskmaskin, nu har vi
Linjen som betjänar den ursprungliga sjunken var 1 "- dras ner till 1/2" i krypplatsen och sedan upp till diskbänken. De utvidgade 1/2 "i krypplatsen på följande sätt - rör 1: första handfat (varmt och kallt) - som då är T till - pipe2: kylskåp (endast kallt) - pip3 (hett): går till sjunka # 2 varm och diskmaskin - pipe3 (kall): går till sjunker # kall och instahot - pipe4 (fortsätter från pipe3 cold): körs till spiggot
Kan problemet med vattentrycket relateras till att använda 1/2 "röret för att ansluta till varje uttag? Skulle 1" ha körts till varje plats och sedan varje minskas till 1/2 "närmare uttaget?
Ditt problem orsakas av att rörmokaren minskar storleken på pipen till 1/2 ". Detta fungerar som en begränsning till vattenflödet. Om du byter 1/2" rör med 3/4 "eller 1" rör löser du ditt tryck och flödesproblem.