Jag installerar lite infälld belysning, lamporna är IC och våt plats betygsatt om det hjälper.
Plattorna på kopplingslådorna fästa på burkarna säger "Mamixum av 8 Nr 12 AWG-grenledare som är klassade för minst 90 grader C tillåtna i kopplingsboxen, 4 in och 4 ut". I en låda har jag en linje som kommer in (varm, neutral och mark), och två går ut (varma, neutrala, slipade varje) förutom de 4 16 (?) Spårtrådarna som redan är fästa på burken (två mark, en varm, en neutral).Min fråga är, inkluderar "8 ledare" jordledarna och burkens redan fästa ledningar? Och hur kan jag justera för att använda 14 gauge istället för 12?
Detta kallas boxfyllning. Du måste bara räkna 1 av jordningstrådarna i lådan. NEC 314.16.B.5. Med den informationen du gav: Endast 7 räknade ledningar. tabell 314.16.A har många exempel på 12AWG tråd med 8, alla tillåter 9 med 14AWG tråd. som ger tillräckligt med utrymme för ytterligare 1 14-2 med marken bortom vad du behövde.
Läs andra frågor om taggar electrical junction-box Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna