Vilken sida av en tvåtrådskabel ska användas för "het"?

10

Jag köpte en anpassad längd på en 16/2 kabel (två 16 gauge strängade ledningar, individuellt isolerade). De båda trådarna har identiska färger och isolering; Det enda som berättar för dem är att det finns en tryckt specifikation på ledningen, som 600V och max temp.

Jag planerar att använda denna tråd för taklampa, och det finns en chans att någon annan kommer att behöva ta itu med det här ljuset om jag flytta ut och lämna den installerad.

Det är självklart möjligt för någon annan att ta reda på hur lampan är ansluten, antingen genom att titta på lampans egna färgkodade ledningar eller genom att spåra en enskild ledning från strömuttaget. Men är det ett bra sätt att märka de två trådarna på min kabel för att göra det tydligare vilket är hett?

Finns det redan en standard som "kabelsidan med de tryckta specifikationerna är den heta"?

    
uppsättning Philip 09.07.2013 21:43

4 svar

15

NEC 2008 400.22 (E & F) För lampkabel följs följande konventioner:

Polariserad solid svart, vit eller brun isolering
Ribbad, riven eller randig sida är jordad (neutral), jämn sida är ojordad (varm).

Klar isoleringslampa
Silverledaren är jordad (neutral), kopparledaren är ojordad (varm).

Jordad (neutral) går till lampans gängade skal och är ansluten direkt utan brytning till det breda bladet av en polariserad 2 stickpropp eller i fallet med en upplyst lampa till den jordade (neutrala) vita ledningen. Växling går i den ojordade (heta) sidan. Du vill aldrig att trådskalet ska vara varmt (sätt in avläge i neutral sida med intakt filament).

Om ledarna har samma färg, är isoleringen en enda färg och trycket är på en ledarens isolering endast utan ribbor (känner det med fingrarna) eller rand, så blir det din kontinuerliga markör och jordad (neutral) indikator. Hela tanken på zipcord är att du har någon bestämd identifierare för vad som är jordat (neutralt) för att hålla en kontinuerlig anslutning och leda ordentligt till lampans uttag och väggkontakt.

National Electrical Code

ARTICLE 400 Flexible Cords and Cables

II. Construction Specifications

400.22 Grounded-Conductor Identification. One conductor of flexible cords that is intended to be used as a grounded circuit conductor shall have a continuous marker that readily distinguishes it from the other conductor or conductors. The identification shall consist of one of the methods indicated in 400.22(A) through (F).

(E) Tinned Conductors. One conductor having the individual strands tinned and the other conductor or conductors having the individual strands untinned for cords having insulation on the individual conductors integral with the jacket.

(F) Surface Marking. One or more ridges, grooves, or white stripes located on the exterior of the cord so as to identify one conductor for cords having insulation on the individual conductors integral with the jacket.

Obs! National Electrical Code (NEC) är den amerikanska standarden och citerar den definierar detta svar som för amerikansk elkraft. Om ditt land skiljer sig från, skriv gärna ditt eget svar med ditt land eller jurisdiktion som identifierats.

    
svaret ges 10.07.2013 07:13
1

Inom DC applikationer är kabeln med skrivning / linje / sträng negativ.

Tyvärr i AC borde du överensstämma med färgstandarder i ditt land. Men slutet på dagen koppar är koppar. Om du vidtar åtgärderna för att märka tråden där du kopplar upp dem (LIVE och NEGATIVE) eller något som är meningsfullt för någon med minsta tekniska kunskaper - det är lika bra som att använda färgspecifikationen.

Det här är tillräckligt bra ...

..meneftersomdugörsittbästaförattmärkasomstandard.

Observera dock

Självklart skulle båda misslyckas med en elektrisk inspektion och skulle kunna göra din hemförsäkring till en tomrumsklausul. I händelse av brand och inspektion avslöjade ocertifierad installation kan du ansvara för service och skada kostnader. Bara så du vet nu och gå inte "ingen berättade för mig" senare

    
svaret ges 09.07.2013 21:57
1

Vid anslutning av en jordad nätsladd till en apparat:
  SMOOTH-sidan (höger) är varm = anslut till SVART.
  Den GROOVED (vänster) sidan är neutral = anslut till WHITE.
  Ljud korrekt?

    
svaret ges 15.02.2015 05:10
1

Jag är i Kanada. Vanligtvis smidig sida med skrivning är varm / svart.

    
svaret ges 29.11.2015 19:28