Förord: Jag är en komplett nybörjare när det gäller elektriska kretsar. Jag brukar ha elektriker göra allt arbete i vårt hus.
En elektriker installerade en krets i vår bakgård med 8 uttag på den. Kretsen styrdes av en GFCI.
Allt fungerade bra, som förväntat.
Ett par år senare lade en annan elektriker till en annan krets med 2 utlopp och en luftkonditionerings kompressor till samma GFCI.
Nu går GFCI ut några minuter.
Klart att lägga till den nya kretsen har någonting att göra med GFCI-trippen varje par minuter. Men bortom det vet jag inte varför det här händer och hur det kan lösas. Några förslag? Tack!
Om du har för många behållare på en 15 amp krets skulle detta vara problemet eftersom en AC-enhet kommer att dra lite ström
Läs andra frågor om taggar gfci Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna