Jag vill lägga till något gammalt uttag till en ny krets för att släppa lite stress (brytaren fortsätter). Jag vill fiska en ny tråd genom vinden i den befintliga behållaren (så jag behöver inte hitta den gamla ledningen genom väggen) och bara skar den gamla ledningen och håll den i behållarboxen med den nya ledningen, jag undrade om som orsakar ett problem? Det är ett gammalt hus (1920)

    
uppsättning Shany Dubé 31.10.2017 03:33

4 svar

2

Absolut inte! Du kan inte skapa en krets i en ring och dubbelmata den, för en sak har det en bra chans att gå BOOM. Att fastställa detta är en tvåstegsprocess.

Först, lyft slöjan

Gå ut och få en $ 30-gadget som heter "Kill-a-Watt". Få den lite exklusiva som lagrar mätningar. Det här är en gadget som går mellan din apparat och väggen och mäter hur mycket ström den använder. Du är intresserad av ampere , vanligtvis 0 till 12.

Du vet vilken krets som går ut hela tiden, så du vet vilka kärl som serveras av den kretsen. Gå till var och en av dem, och för varje sak som är ansluten till dem, koppla in dem via Kill-a-Watt och mäta sina ampere medan du använder gadgeten . Få en anteckningsblock och gör en post för varje gadget.

Nu vet du att brytaren du återställer alltid, den kommer att ha ett tal, antingen 15 eller 20. Den siffran är också förstärkare, och det är ditt hårda maximum för den kretsen. Du kan kanske nå några uppenbara slutsatser vid denna tidpunkt. Eftersom du inte är blind längre, kan du se exakt vad som orsakar din elak. Och överraskning, den lampan är verkligen inte en stor sak, men den kaffebryggaren är säker, som visste?

Du kanske behöver byta den 12.4A-värmaren till "låg" (5.3A) när du kör 8A-laserskrivaren.

Tänk också på var andra behållare från andra kretsar är och vad finns i dem. Nu vet du vilka laster som är de feta, det kan vara lika enkelt som att flytta en last till en närliggande behållare som finns på en annan krets.

För det andra, gör en karta

Nu schema ut var alla behållare är på den kretsen, och gör en bra gissning på hur de är anslutna genom väggarna. Var mycket uppmärksam på var dina laster är.

Nu kan du tänka på var du kan dela kretsen så att a) du kan lägga stora belastningar som spelar roll på motsatta sidor av splittringen, och b) det här är möjligt att leda.

Nästa uppdelar du kretsen så istället för en sträng, är det nu 2 eller 3 strängar, matas från en mellanliggande punkt. Du får inte skapa loopar .

Men om du kan hitta rätt punkt kan du till och med kunna köra 2 kablar och avbryta kretsen till 3 separata kretsar. Tänk dig att din sträng ser ut som

391.133

Och du finner att du kan fiska kablar ner till punkt G. I så fall kör två kablar till G. En av kablarna, du använder för att driva G-H-I. Den andra, du matar tillbaka till raden som kom från F.

Du kan inte mata A --- F-strängen från båda ändarna, så du måste skilja den någonstans, t.ex. Mellan C och D. Men för att du kartlade systemet vet du att dina stora laster (23A av dem) ritar från D och E, så du förstår den där och sätter dem på olika kretsar. Du öppnar lådan D och kopplar bort linjen till E och tar bort den och öppnar lådan E och kopplar bort linjen till D och tar bort den. Om du tappade bort de vanliga trådarna kommer det uttaget att vara dött, så byt dem. Nu har du

391.133

Så du ser, det här är nu 3 kretsar som matar de behållarna istället för en.

Det kan vara ett bra ställe att få professionell hjälp.

    
svaret ges 31.10.2017 17:22
2

Nej! Dålig idé. Om du vill avlasta stress i ett visst område än att ta en ny tråd från panelen på ny brytare till det området och installera helt nya behållare precis på den ledningen. Blanda inte kretsar.

    
svaret ges 31.10.2017 16:25
1

Låter som om du försöker parallella två kretsar.

Det är en kodöverträdelse.

Du måste omdirigera kretsarna så att några av behållarna är på den gamla kretsen och några är på det nya. Du kan inte bara parallella de två kretsarna.

Lycka till och vara säker!

    
svaret ges 31.10.2017 16:51
0

Är kökspluggen GFCI eller ett standarduttag? Som sagt är GFCI standard i kök, badrum och kan fixa ditt problem.

    
svaret ges 01.11.2017 12:02