Skulle min ugnskåpa ha den här stora kanalöppningen i det okonditionerade ventilerade vinden?

3

Så min inbyggnadsugnskåp har en enorm kanal i den som förbinder skåpet med den ovannämnda ventilerade vinden ovanför den. Det är naturligtvis en stor luftläcka i den konditionerade delen av huset och en viktig källa till luftinfiltrering i huset, speciellt idag när det var 60 MPH vindar. Jag är ingen HVAC tech, men det verkar vara mycket problematisk. Om det är en kanal som är utformad för att dra in utomhusförbränningen och utspädningsluften, representerar det ett gapande hål i det konditionerade termiska kuvertet, eftersom ugnsskåpet inte ens är avlägset isolerat från resten av det konditionerade utrymmet.

Ugnen är en stor 125 000 BTU-modell som är grovt överdimensionerad för husets 1 100 kvadratmeter interiör. Är det därför det kräver att den här stora kanalen drar in utomhusluft? Det finns en sådan luftvolym som kommer ner genom den kanalen in i huset när ugnen inte springer som jag tror att den ens passerar genom ugnsfiltret och genom returluftsplenum som ligger strax under ugnen.

Vad är mina alternativ här? Stämmer jag med att lägga till weatherstripping till ugnsluckan och försegla luftläckor från ugnsskåpet till resten av huset? Huvudluftens plenum är en stor luftläcka ...

    
uppsättning iLikeDirt 27.04.2014 03:44

2 svar

3

Okej, jag hittade en manual för en nästan identisk enhet och kryssrefererade vad det var säger med tillämpliga delar av 2012 års internationella bränslegaskod . Nu känns det som om jag har en mycket bättre uppfattning om vad som händer.

Den stora kanalen levererar inmatningsluft för förbränning och utspädning genom vinden, som är kodgodkänd och är korrekt dimensionerad. Det finns ett hål i ugnsrummets tak som jag inte ens märkte; det är för utgående luften. Det motsvarar allt perfekt till den här illustrationen i koden:

Alternativet är att få luften helt eller delvis från insidan av det konditionerade utrymmet så länge byggnadskuvertets täthet inte är 0,4 luftförändringar per timme vid 50 pascaler av tryck eller bättre, vilket mitt hus verkligen är inte (det är Passivehaus-nivå!). I det här fallet skulle jag behöva 50 kubikmeter interiörluftsrum per 1000 BTU av alla inbyggda gaseldade apparater. Ugnen drar 125k (för högt), och gasområdet kan dra 54k när ugnen och alla brännare skjuter. Så det värsta fallet är att jag behöver 8950 kubikfot (eller 1118 kvadratfot) inutrymme när alla dessa apparater används. Jag har inte det; Hela interiören är bara 1100 kvadratmeter och jag kan inte ens räkna sovrum och badrum som har dörrar, vilket minskar mängden kvadratmeter som jag kan använda för förbränningsluft till 650 eller 5200 kubikfot eller högst 104 000 BTU värden av gas som dras av inre gasapparater. Även nedsänkning av ugnen kommer jag sannolikt att överträffa det, och underskottet blir värre när jag förseglar byggnadskuvertet.

Så jag måste behålla den befintliga inställningen, vilket är all kosher med koden och helt säker. Och jag får aldrig kolmonoxidförgiftning. Så det är bra.

Frågan blir hur man kompenserar energistraffet för att ha två stora penetreringar i det konditionerade utrymmet där uteluft kan strömma. Jag tänker att mitt bästa alternativ kommer att skilja ovnskåpet från resten av huset så mycket jag kan. Det finns stora hål och termiska förbikopplingar som jag kommer att försegla, och om möjligt kommer jag att lägga till isolering i studbåtarna som skiljer ugnsskåp från resten av huset. I huvudsak gör jag det till ett mini-unconditioned-utrymme inom det konditionerade rummet.

    
svaret ges 27.04.2014 22:53
1

Jag har ingen möjlighet att kontrollera din enhets specifikationer, men så länge du vet, måste din ugn avluftas så att enheten får luft. Vanligtvis är det en viss minsta mängd grill som skärs in i dörren till ugnsrummet eller in i väggen / väggarna, aldrig i ett förhöjt utrymme på ett vindsvåning. Den sista jag behandlade, hölls avluftningen av taket och väggarna, allt med godkännande från bygginspektören. Du kanske inte behöver appease en bygginspektör, du är korrekt i dina farhågor. Ditt modellnummer på din enhet ska hitta dig en handbok online om enheten inte har installationsguiden med den. Det har varit förstått i handeln, eller enligt min uppfattning är manualen för enheten alltid hållen med enheten. Detta är för framtida arbete som gjorts av andra tekniker för att ha en praktisk referens. Den här handboken jag talar om kommer eller borde ha minimikrav på ventilationen i den.

    
svaret ges 27.04.2014 04:59