Does detta utseende okej ??? Uppfyller detta koden ??? Elektrisk omgiven av vattenrör

0

Jag är under kontrakt för ett hus som behöver lite uppdatering. En tidigare ägare ramlade ett badrum med dusch runt den elektriska panelen i källaren. Säljaren gick med på att flytta panelen & uppgradering till en 100 amp panel. Om säljaren inte använde vår entreprenör ville vi besöka w / den anlitade entreprenören & diskutera att du betalar skillnaden för 200 amp panelen som vi ursprungligen hade diskuterat med vår elektriker. När vi frågade om processen fick vi veta att tillståndet redan drogs för en 100 amp installation och amp; Arbetet som redan genomförts måste ändras. När jag stannade vid fastigheten idag var de inte färdiga, ingen av ledningarna var i panelen & de hade flyttat den till höger om badrummet istället för vänster. Nu är det under & bredvid de gamla korroderade läckande kopparrören för tvättmaskinen & huvudsakligen i vad som kommer vara vår tvättstuga & precis där jag ville bygga hyllor till min fru ... Varför skulle du flytta ut det från ett badrum och till ett tvättområde ??? Förutom att vara arg att jag inte fick större strömförbrukning ville jag & Jag fick inte den plats jag ville ha ... rant över ... Är det här upp till kod & okej hur de installerar detta ??? Säljaren sparar definitivt pengar här.

    
uppsättning James Ward 26.11.2016 21:51

1 svar

2

Detta är kompatibelt ...

Regeln 110.26 (E) (1) (a) om dedikerad rymd går enligt följande:

(a) Dedicated Electrical Space. The space equal to the width and depth of the equipment and extending from the floor to a height of 1.8 m (6 ft) above the equipment or to the structural ceiling, whichever is lower, shall be dedicated to the electrical installation. No piping, ducts, leak protection apparatus, or other equipment foreign to the electrical installation shall be located in this zone.

Observera att det står att det dedikerade utrymmet är lika med djupet på utrustningen . Eftersom lådan är ytmonterad på plywood, betyder det att det dedikerade utrymmet börjar på framsidan av plywoodarket (sidan vänd ut mot dig) och rören bakom arket bringar inte bort det som ett resultat.

Personligen skulle jag installera en NEMA 3-familjehölje här istället för en NEMA 1 för att minimera risken för problem på grund av stänk, etal, men det är bara jag som är mildt paranoid.

men var försiktig när du sätter tvättmaskinen!

Kodens överensstämmelse med detta har dock att göra med var du lägger dina tvättmaskiner. Brickan måste placeras i överensstämmelse med kraven på 30 "minimumbredd på 110,26 (A) (2):

(2) Width of Working Space. The width of the working space in front of the electrical equipment shall be the width of the equipment or 762 mm (30 in.), whichever is greater. In all cases, the work space shall permit at least a 90 degree opening of equipment doors or hinged panels.

Observera att detta inte behöver centreras på utrustningen - i ditt fall, se till att tvättmaskinen är 30 "bort från sidoväggen och inte sätta något annat där (!) skulle vara tillräckligt för att följa .

    
svaret ges 13.12.2016 06:20