How svårt / dyrt skulle det vara att förlänga en 400V 3-fasig hushållsförsörjning 150m ner i en trädgård i Storbritannien?

2

Jag jobbar mycket för ett stort lanthus i Storbritannien. Vi tittar för närvarande på att få 150m elektricitet i trädgården.

Trots att det är en bostadsfastighet, verkar elnätet vara 3-fasigt (huvudkabeln ser ut att vara ca 50 mm diameter och det finns Risk 400V varningsskyltar runt den.) Med tanke på att vi kanske vill köra stora händelser i markeringar på platsen, verkar det rimligt att försöka avstå behovet av generatorer och få 3-fas där upp om möjligt. Vi föredrar att begrava det men kan springa över marken om det behövs. Det skulle avslutas i en välbyggd, vattentät träbyggnad som jag tvekar att betrakta som en skjul.

Så mina frågor:

  • Jämfört med att lösa detta problem med en högfristig enfasinstallation, kommer det sannolikt att finnas några extra kostnader eller regelverkshoppar att hoppa igenom för att göra det med 3-fas?
  • Kan vi juridiskt säga upp det i vår trästruktur och distribuera både trefas- och enfasuttag därifrån?
  • Behöver vi få tillstånd från kraftbolaget eller någon tillsynsmyndighet?

Och för rekord-nej, kommer jag definitivt inte att försöka något av det själv; Jag vill bara veta vad jag pratar om innan jag börjar ringa elektriker.

    
uppsättning SLD 03.07.2017 17:23

1 svar

1

Compared to solving this problem with a high-current single-phase installation, are there likely to be any extra costs or regulatory hoops to jump through to do it with 3-phase?

Nej, det kommer inte att finnas några extra reglerande hoops.

När det gäller materialkostnaden kommer en trefas DB att kosta mer än en enda fas, men kabeln kommer sannolikt att fungera billigare. Sammantaget skulle jag för en given effektnivå förvänta mig en trefasmatning för att fungera billigare än en enda fas.

Förvänta dig inte att det här är ett billigt jobb, för det mesta eftersom du kommer att behöva en lång del av fettkabeln. Att använda aluminiumskabel är ett alternativ för att sänka kabelkostnaderna, men det kan vara svårt att hitta elektriker som vet hur man arbetar med det på ett säkert sätt.

Varje elektriker som vanligtvis gör kommersiellt arbete kommer att veta hur man ska hantera trefas.

Can we legally terminate it in our timber structure and distribute both 3-phase and single-phase sockets from there?

Så länge strukturen är robust, väderlängd och rimligt permanent är det faktum att timmer inte ska vara ett problem.

Do we need to get permission from the power company or any regulators?

Arbetet kommer att anmälas under "Del P" eftersom nya kretsar är inblandade, men nästan alla elektriker kommer att ingå i självcertifieringssystem så att det borde vara ett problem.

    
svaret ges 19.07.2017 20:38