Du behöver en blandningsventil i mitt panna / vattenvärmesystem?

1

Mitthettvattenverkarspringautpåvinternänunderdevarmaremånaderna.Dettaharvaritfalletförde5årjagharbotthär.Förraåretverkadevärreochiårverkardetsomännumer.Viharintehaftnågraförändringarivårlevnadsförhållande.Jaghadeenrörmokareochhankontrolleradeeffektivitetenpåvattenvärmaren,saattdetvarbramenattinstallationengjordesfelaktigt.Attdetbehöverenblandningsventilochenpump,vivridertempochtankenkommerattvaralängreochåterhämtasigsnabbare.Hanskrevuppuppskattningenmed"pannan som inte pipade med prioritet och ingen blandningsventil. Bandaid reparera installera blandningsventilen på tanken och sätt utloppstemperaturen till 120 grader och höj tanken temp. "

Låter detta legit eller jobbar han bara med en extra $ 900 av mig för att jobba med rörmokeri bara för att vända mig och berätta för mig att jag behöver en ny vattenvärmare efteråt?

Tack.

    
uppsättning E Mac 16.01.2019 01:45

3 svar

1

Det verkar som om du har en vattenpanna som värmer ditt hus genom flera zoner och värmer upp ditt hushållsvatten via en värmeväxlare i tanken till höger. Om så är fallet kallas det som en indirekt avfyrad varmvattenberedare .

Under de varmare månaderna behöver pannan endast värma upp hushållsvattnet eftersom zonreglerventilerna för uppvärmningszonerna skulle stängas. Detta gör det möjligt för 100% av pannans utgång att användas för att värma vattnet.

Nu under de kallare månaderna måste pannan tillfredsställa alla zoner, inklusive den inhemska vattentanken. Därför delas utmatningen från pannan till var och en av zonerna när de kallar för värme och den zon som matar vattenvärmaren kommer inte längre att få 100% av pannans utgång.

Det kan finnas många potentiella skäl som du inte följer med, så kräver han:

  • Pannan är underdimensionerad och kan inte uppfylla alla zoner under högsta efterfrågan
  • Felaktig balansering av zonerna
  • Något pipade felaktigt och medförde en minskning av effektiviteten

Ett schematiskt diagram över din inställning skulle vara till hjälp vid granskning av potentiella problem. Men det verkar som om detta alltid har varit fallet, det kan vara att din panna är underdimensionerad.

När det gäller tillsats av en blandningsventil och pump: var föreslog de att de skulle installeras?

Om du har stigit upp tankens temperatur för hög, finns det risk för skållning vid VVS-armaturen. Det är emellertid ofta effektivare att köra vattenvärmaren vid en högre temperatur och i dessa fall installeras en blandningsventil på hushållets utlopp och lämnar tanken för att få temperaturen på vattnet då det går tillbaka till undervattensvatten.

Det enda stället jag ser att en pump skulle kunna hjälpa skulle ligga på den uppvärmningszon som värmer den inhemska vattentanken. Liknande denna inställning:

Det krävs dock en bättre förståelse för din inställning för att avgöra om det är möjligt.

    
svaret ges 16.01.2019 02:57
0

En blandningsventil kan installeras och temperaturen höjs för att få varmt vatten att hålla längre. När det gäller återhämtningsgraden varierar det beroende på hur mycket vatten du använder och hur varmt det måste värmas upp till. Jag vet inte varför rörmokaren vill installera en pump dock.

    
svaret ges 16.01.2019 02:46
0

En blandningsventil ger dig möjlighet att köra din varmvattenberedare vid en högre temperatur och blanda kallt vatten för att nå önskad temperatur på kranen. Det är inte nödvändigt.

Jag kan inte helt bestämma rörkonfigurationen, men om du får varmt vatten redan, borde det vara bra.

Jag vet inte vad rörmokaren gjorde, men jag skulle kontrollera dunkröret för att se till att det inte är knäckt. Jag skulle också titta på att lägga till en värmebildslinga till hett och kallt (inte nödvändigt). Det ser ut som en indirekt vattenvärmare i Triangle Tub och det finns installationsanvisningarna. :)

    
svaret ges 16.01.2019 06:42