Det verkar som om du har en vattenpanna som värmer ditt hus genom flera zoner och värmer upp ditt hushållsvatten via en värmeväxlare i tanken till höger. Om så är fallet kallas det som en indirekt avfyrad varmvattenberedare .
Under de varmare månaderna behöver pannan endast värma upp hushållsvattnet eftersom zonreglerventilerna för uppvärmningszonerna skulle stängas. Detta gör det möjligt för 100% av pannans utgång att användas för att värma vattnet.
Nu under de kallare månaderna måste pannan tillfredsställa alla zoner, inklusive den inhemska vattentanken. Därför delas utmatningen från pannan till var och en av zonerna när de kallar för värme och den zon som matar vattenvärmaren kommer inte längre att få 100% av pannans utgång.
Det kan finnas många potentiella skäl som du inte följer med, så kräver han:
- Pannan är underdimensionerad och kan inte uppfylla alla zoner under högsta efterfrågan
- Felaktig balansering av zonerna
- Något pipade felaktigt och medförde en minskning av effektiviteten
Ett schematiskt diagram över din inställning skulle vara till hjälp vid granskning av potentiella problem. Men det verkar som om detta alltid har varit fallet, det kan vara att din panna är underdimensionerad.
När det gäller tillsats av en blandningsventil och pump: var föreslog de att de skulle installeras?
Om du har stigit upp tankens temperatur för hög, finns det risk för skållning vid VVS-armaturen. Det är emellertid ofta effektivare att köra vattenvärmaren vid en högre temperatur och i dessa fall installeras en blandningsventil på hushållets utlopp och lämnar tanken för att få temperaturen på vattnet då det går tillbaka till undervattensvatten.
Det enda stället jag ser att en pump skulle kunna hjälpa skulle ligga på den uppvärmningszon som värmer den inhemska vattentanken. Liknande denna inställning:
Det krävs dock en bättre förståelse för din inställning för att avgöra om det är möjligt.