Har det någon skillnad i skyddet från ett GFCI-uttag vs. ett sekundärt uttag anslutet till det?

2

Mitt hus är 20 år gammal. Alla lämpliga platser är GFCI-skyddade, men de flesta har inte ett GFCI-uttag. De är anslutna nedströms [det tror jag är den rätta termen], vilket betyder att om det finns en kortslutning på downstream-uttaget, går uppströms GFCI för att stänga av det.

Jag fick veta av en inspektör att du behöver GFCI-uttag vid varje riskabelt läge eftersom de reser "" snabbare "än ett uttag som är anslutet till det. Är detta sant?

    
uppsättning william holland 21.12.2017 18:54

2 svar

3

"Inspektör" är inte för snabb - jag skulle bli frestad att driva detta upp till den organisation som certifierar dem som kvalificerad inspektör, men jag gillar att göra problem ibland.

De bryr sig inte alls om en kort linje till neutral - det är kretsbrytarens jobb. Vad de gör är att jämföra strömmen som går på linjen och strömmen kommer på neutralen, och om de inte matchas inom 5 mA (antalet varierar med en del av världen, men för USA) reser de - det händer när det är ett fel (ofta mindre än en full på kort) till marken.

De arbetar exakt så snabbt för fjärr- eller lokala anslutningar, eftersom de mäter strömmen och nuvarande ändringar omedelbart under en krets med förändringar i belastningen.

Vissa människor föredrar även GFCI-brytare, som är hela vägen tillbaka på panelen. De fungerar lika bra.

    
svaret ges 21.12.2017 19:33
3

Han är helt fel

Ditt hus är korrekt anslutet. Inspektören är helt fel och han har blivit tillsagd det förut och han valde att huff ut ur bröstet och säga "ja jag är inspektören och det gör mig rätt" .... snarare än att ha antingen om arbetet , eller känslan av förundran , att spendera två minuter för att lära sig den teknik han inspekterar.

Så ja. Brand den killen. Vad han verkligen säger är "Jag vill se knapparna så jag behöver inte gå ut till bilen för att få min GFCI-tester och fråga dig där återställningen är". Denna lunacy är också varför den stora lådbutiken säljer GFCI-behållare i 10-pack.

... och att betjäna vanliga behållare nedåt från en GFCI-enhet är korrekt. Inte minst skyddar det ledningarna bakom behållaren, vilket betyder att du stänker smutsigt vatten på den.

Men då ...

För att vara laglig måste dina nedströmsbehållare ha en "GFCI Protected" -ikett. Han skulle vara korrekt att skriva upp för sin frånvaro.

Okej, det finns en plats där "snabbare" (som i lägre tröskelvärde för resa) kan göra ett skrot av mening, men bara i Europa. Där är de förtjusta av 30ma GFCI-enheter, ofta för helhusskydd (av strukturen från markbristrelaterade bränder, inte folket från chock). 30ma är för högt ett tröskel för personskydd - det kan döda de svaga och knacka någon ut i kylan och orsaka dödsfall genom sekundära effekter som att drunkna eller falla. Så ja, om du är i Europa, och är din downline GFCI-enhet 30ma inte rätt 8ma, då okej. I USA använder vi AFCI för brandskydd, och de flesta GFCI-enheter är om personskydd.

    
svaret ges 21.12.2017 21:08