Jag planerar att köra en ny krets för att installera taklampor, fläkt etc. Min vind är mycket låg (ca 3 fot) och det finns isolering mellan balkarna (B på bilden), så det kommer att bli ett krångel att borra ett hål i var och en för att köra kabeln genom och under isoleringen. Jag har en takbjälk (A i bild) som ligger under takets tak. Jag skulle hellre köra kabeln längs det, men jag är inte säker på om det finns några problem med att göra det här. Är det här en bra idé?
P.S. Jag är i Seattle, så nästan ingen lätta stormar.
P.P.S. Detta är inte mitt tak, men det är väldigt lika. Bortsett från att det inte är isolerat.
Om det inte finns någon permanent stege eller trapp som leder till vinden, kan du kanske bara lägga kabeln över spjällen.
"Where this space is not accessible by permanent stairs or ladders, protection shall only be required within 1.8 m (6 ft) of the nearest edge of the scuttle hole or attic entrance.".
National Electrical Code
Chapter 3 Wiring Methods and Materials
334.23 In Accessible Attics. The installation of cable in accessible attics or roof spaces shall also comply with 320.23.
Article 320 Armored Cable: Type AC
320.23 In Accessible Attics. Type AC cables in accessible attics or roof spaces shall be installed as specified in 320.23(A) and (B).
(A) Where Run Across the Top of Floor Joists. Where run across the top of floor joists, or within 2.1 m (7 ft) of floor or floor joists across the face of rafters or studding, in attics and roof spaces that are accessible, the cable shall be protected by substantial guard strips that are at least as high as the cable. Where this space is not accessible by permanent stairs or ladders, protection shall only be required within 1.8 m (6 ft) of the nearest edge of the scuttle hole or attic entrance.
(B) Cable Installed Parallel to Framing Members. Where the cable is installed parallel to the sides of rafters, studs, or floor joists, neither guard strips nor running boards shall be required, and the installation shall also comply with 300.4(D).
I artikel 300.4 (D) sägs att om du fäster kabeln i ryggstrålen, måste du hålla den 1 1/4 "bort från båda sidor.
Article 300 Wiring Methods
300.4 Protection Against Physical Damage. Where subject to physical damage, conductors shall be protected.
(D) Cables and Raceways Parallel to Framing Members and Furring Strips. In both exposed and concealed locations, where a cable- or raceway-type wiring method is installed parallel to framing members, such as joists, rafters, or studs, or is installed parallel to furring strips, the cable or raceway shall be installed and supported so that the nearest outside surface of the cable or raceway is not less than 32 mm (1 1⁄4 in.) from the nearest edge of the framing member or furring strips where nails or screws are likely to penetrate. Where this distance cannot be maintained, the cable or raceway shall be protected from penetration by nails or screws by a steel plate, sleeve, or equivalent at least 1.6 mm (1⁄16 in.) thick.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna