Diagrammen nedan visar hur man kopplar kretsen. För enkelhet har jag inte dragit in de elektriska jordledarna (gröna eller bara Cu-ledningar).
Observera att 2011 NEC införde ett krav att tillhandahålla en jordad ledare vid växlingsplatsen (se detta svar och detta utanför länk för mer information). Du kan undvika detta krav om du installerar kretsen före 1 januari 2020, men det finns goda skäl att följa den nya koden om det inte är orimligt tung. Du kan uppgradera växlarna i framtiden med en smart switch som kräver en jordad ledning. Eller så kan du behöva avgrena den här rutan i framtiden för att köra ytterligare omkopplade eller omkopplade kretsar.
För en NEC 3-tråds installering före 2011 kan omkopplingsslingan köras med typ NM-B 14/3 med marken. Identifiera den vita ledaren i omkopplingsslingkabeln som ojordad (i båda ändar) och anslut den ojordade ledaren från grenkretsen. Anslut sedan de svarta och röda ledningarna enligt diagrammet.
För en 2011 NEC 4-tråds installation kan omkopplingsslingan köras med typ NM-B 14/2/2 med mark. Anslut den jordade (neutrala) ledningen från grenkretsen till den vita ledningen i omkopplingsslingan. Anslut den ojordade ledningen från grenkretsen till den vita ledningen med röda ränder. Anslut de svarta och röda ledningarna enligt diagrammet. När jag skriver detta är det svårt att hitta 14/2/2 kabel och ofta mer ekonomiskt att köra ett par 14/3 kablar. I varje fall kör vi en jordad (neutral) ledning inuti kabeln som har ojordade ledningar för varje omkopplingsslinga. Detta krävs enligt kod för att undvika induktiv uppvärmning.
Före 2011 NEC
Efter2011NEC