Jag har börjat installera en fläkt som har stumpit mig. Jag är inte bra på el, men har installerat flera fans. Det här är den första sanna kombinationen som jag har provat (de andra är en fjärrkombinationsutrustning).
Här är några bilder (ledsen för storleken, inte säker på hur man krymper dem här):
Saker jag har försökt:
switch-blue - > röd - > blå | switch-black - > svart - > svart (växlar omvända, luktade brinnande elektriska så vred brytaren)
switch-blue - > svart - > blå | switch-black - > röd - > svart (verkar fungera, men fläktkontrollen gör inte någonting, fläkten stannar bara)
Fläktmodell: 5DI52BSD-L
Byt: ESSWC-5-WH
(båda är Monte Carlo varumärke)
Om jag använder en vanlig enkelbrytare, fäster både den blå och den svarta från enheten till den röda från taket, allt verkar fungera bra fortfarande.
Några idéer vad händer?
Den rökiga lukten var din fläktstyrning misslyckad - fläktkontroller och dimmare är vanligtvis kortslutningar när de misslyckas, så det var därför fläkten körde i full fart när du provade fläktkontrollen andra gången.
Lämna svarta kablar till svart och rött trådbundet till blått i taklocket, och få sedan en annan fläkt / ljus kombinationsstyrning och använd den istället för den utbrända. Du kan lämna den normala ljusströmbrytaren för nu; När du får den nya fläktkontrollen, kom ihåg att koppla fläktsidan till den svarta ledningen och gå in i / 3-kabeln, ljussidan till den röda ledningen går upp i / 3-kabeln och den inkommande heta till den svarta ledningen från kabeln / 2; glöm inte att ansluta till de nakna ledningarna och neutrala (om de finns på din kontroll) till de vita ledningarna, för den delen!
Läs andra frågor om taggar electrical ceiling-fan light-fixture multiway-switch Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna