My Goodman A / C-motor misslyckas på grund av högspänning

0

Jag har en helt ny goodman-enhet. Motorn stannade efter några timmar och tekniken bytte ut motorn. Det hade fortfarande samma problem. Jag fick höra att spänningen som kommer in i enheten är för hög. Spänningen var omkring 246-249v. Enheten säger att den stöder ett maximalt intervall på 253 volt. Men motorn på enheten stöder bara 230 volt. Den vita killen försvann i 2 dagar och det tränar inte ut. Han föreslog att jag skulle använda en transformator. Är det det enda sättet utav det här? Ska inte goodman tillhandahålla en skicklig motor som körs inom maxområdet som stöds av enheten?

    
uppsättning Prags 17.09.2015 13:06

3 svar

1

Tack för alla svaren killar .. äntligen löst problemet. Det berodde på felaktigt ledningar. Förklaring från killen som fixade den .. I stället för att ansluta 220 V till fläkten pluggar de ena änden av heten via kondensatorn .. Så det kunde bara köra en gång till kondensatorns avlopp .. När den når 120 v kan den inte fortsätta och fläkten stannar .. Jag kan försöka få mer information om det behövs ..

    
svaret ges 23.11.2015 00:05
0

När namnet på en motor säger 230v betyder det faktiskt 230v + - 10%. Så den absoluta maximala spänningsgraden för den motorn är 253v (10% över nominell). Det förutsätter att motorn är utformad för samma frekvens som du har. Till exempel i USA är effektfrekvensen 60Hz och motorn måste också värderas 60Hz i den applikationen.

Jag kan inte berätta från din fråga vilken motor i det / de system du refererar till. De möjliga orsakerna till ditt problem varierar kraftigt beroende på om du har problem med fläkten, kompressorn eller kondensorfläkten.

    
svaret ges 17.09.2015 17:18
0

Fråga en elektriker om att installera en trampsteg för bockförstoring.

De ser ofta ut:

Ettvanligtkopplingsschemakommerattseut:

KontrolleraatttransformatornharenströmstyrkasommotsvararelleröverträffardinHVAC/R-enhet.Elektrikerensomgörinstallationenkommeratthakompetensenattinstalleradenrättapårättsätt.

Chris är korrekt, att induktionsmotorer (som en fläkt / fläkt) har en " range "på + eller - 10%, och om du levererar spänning som ligger inom detta intervall, du borde inte ha något problem. Men du levererar ett ganska högt utbud till och med mycket utrymme för spänningsfluktuationer under hela dagen.

Det är också därför det är vanligt att en vattenvärmare har en buck-boosttransformator för att hjälpa till med spänningsfluktuationer för säkerhet och tillförlitlighet.

Det finns två huvudsakliga biprodukter av el: Värme och magnetism. Ju längre någonting körs desto varmare blir det. Ju varmare det blir desto mer motstånd på kretsen. Ju mer motstånd på kretsen, desto lägre ström och ju högre spänning. Det är en ond cykel .

Jag skulle också be att elektrikeren vad din strömförsörjning är från verktyget. Om din spänning löper högre än 220VAC i de flesta länder och högre än 240VAC i andra länder, så kan det hända att något kan vara fel och kan börja utföra annan utrustning i ditt hem.     
svaret ges 22.10.2015 15:24