Använd en 18,3 AMP-apparat över 14 gauge-ledningar

1

Jag köpte nyligen en inomhus infraröd bastu som drar 18,3 ampere Jag läser att maxkapaciteten för 14 gauge-ledningar är 17 ampere på en 110 volt-tjänst Kan jag säkert använda en 20 AMP-brytare med 14 gauge-ledningar för en apparat som drar 18,3 ampere?

    
uppsättning Brad 22.01.2016 16:02

2 svar

3

Nej. Nej nej nej nej nej

Brytarens enda syfte är att skydda ledningarna från överhettning. Det är inte bara att vara en buzzkill. Om du använder en brytare som är för hög för tråden kommer du att förlora det skyddet och det finns en mycket verklig möjlighet att överhettas och börjar eld.

En 18,3 amp-enhet måste vara på en 20 amp krets , vilket betyder att behållaren, kablarna och brytaren alla måste vara nominella för 20 ampere. (Det skulle innebära 12 gauge eller större.) Förresten, är din bastu verkligen 120V? Jag trodde att de flesta var 240V, vilket givetvis är en helt ny sak.

    
svaret ges 22.01.2016 16:38
1

NEC ger ampaciteterna per trådstorlek och typ. En 14 kan leverera upp till 15A, även om det beror på ledningens och användarens längd.

Du bör normalt ställa in dina bråkare till 125% av belastningen om det kommer att bli konstant. I det här fallet vill du ha minst en 25A-brytare och sedan på lämpligt sätt dimensionerad trådar och anslutningar.

    
svaret ges 22.01.2016 16:49