Totalt värme trots trådar har också motstånd . Som i "ohm" motstånd.
Vad du kanske inte förstår är breaker-turskurvor. Breakers har en termisk turläge från 1,0x upp till ca 10,0x brytare, där åtgärden fördröjs när en bimetallist uppvärms. Detta ska vara tillåtet för motorstart, startström eller "brödrost och mikrovågsugn på samma gång" kortvariga överbelastningar. Den termiska resan är stor för att värma ungefär samma hastighet som tråden i väggarna, så det går något innan vajern värmer tillräckligt för att vara farlig. Det kräver anpassning mellan brytare och trådstorlek.
Breakers har också ett magnetiskt turläge som omedelbart går runt 10x brytare.
Med en för-liten jordkabel kan brytaren inte magnetisk resa eftersom den inte kan strömma tillräckligt ström för att slå 10x på grund av trådens alltför höga resistans. Och som du kan gissa det är problem .
Nu är vi i termisk turläge. Vi har en 70-tums bimetallist, i en tävling med en # 14 tråd för att se om breakern går före # 14-tråden träffar Fahrenheit 451. Det är uppenbart att brytaren kommer att förlora.
Nu som en dumt praktisk sak, kan du enkelt lösa det här med de stora grejerna i EMT eller annan fast metallrör. I dessa fall är stålröret och lådorna markbanan. Och stålröret har så bra ledningsförmåga (1 / motstånd) att det kan mäta ganska mycket tråd som passar in i den.