Hur många underpanelbrytare kan en enda del av huvudbrytaren / bussstödet?

1

Detta är min huvudpanelskåp.

Minursprungligaplanvarattsättaunderpanelenframförhuvudpaneleninutiskåpetgenomattbaralåtadenstånaturligt(eftersomdetskullevaradistraherandeellerintebraförutseendetattanslutadettillväggenutanförskåpet).Fördemsomharförsöktdetta.Vilkaproblemhardustöttpå?DetärdärförjagmåstebegränsaSiemensunderlastcentrumtill12"18" höjd så att jag fortfarande kan komma åt huvudpanelen.

Vila är originalmeddelande:

Detta är min huvudpanel med 16 2-poliga brytare US-stil. Alla använda GE (General Electric) plug-in brytare.

Bromsen på toppen är en 125A 2-polig. Är alla 125A breakers verkligen så stora?

Jag byter ut sex av de ursprungliga GE 2-poligbrytarna med sex Siemens GFCI 2-poliga brytare. Eftersom jag inte direkt kan ansluta de 6 st på grund av att bussnub matchar inte. Jag måste använda en underpanel. Nu är min fråga:

Min 6 st av Siemens 2-poliga GFCI-brytare är klassade på 60A 2 st, 30A, 4 st.

Kan jag ansluta dem eller 6-grenens delpanel till att bara en av huvudbrytarens utsignal sägs vara 70A eller till och med 100A? I en panel, hur många ampere kan ett brytare buss stöd förutsatt att hela panelen är nominell till 100A .. är en enda brytare buss också 100A? Om inte, vad är regeln för anslutningarna i allmänhet?

Jag kan inte ersätta hela panelen eftersom det är svårt att få ut det från betongväggen och sätta en annan passar rätt för den.

Vad är det vanliga sättet att lägga till underpanel? Vad gjorde du?

    
uppsättning Samzun 09.11.2018 04:10

2 svar

1

I USA är en del av paneldetaljens maximala ström för en enda busssticka. Många paneler säger på etiketten att inte överskrida en viss nuvarande nivå på en enda busssticka. De flesta bostadsskivor är dubbla rader, så en enda bocksticka matar två brytare, en till vänster, en till höger. Summan som strömmen av dessa brytare kan inte överstiga bussenhäftningsgraden.

Det finns andra sätt att mata en delpanel. Om din panel har eller kan monteras för matning via klackar, kan du mata underpanelen från dessa klackar.

NEC har matarreglage som gör att du kan knacka på matare för en delpanel utan överströmsskydd - normalt en stor nej - inom vissa gränser. gränser, körning i rörledningar etc.

Ett annat alternativ kan vara att byta ut panelen "tarmar" med en retrofit inredningssats. Med dessa kit tar du bort och byter buss, klackar, etc. Om Siemens tillverkar ett eftermonteringssats med en buss som är kompatibel med dina brytare, kan du byta ut tarmar och använda din Siemens-brytare. Men du skulle behöva byta alla breakers i panelen med Siemens breakers också.

    
svaret ges 09.11.2018 14:14
1

För det mesta hittar jag maxbrytaren storlek vid 100-125 amp för att skapa en matare.

Se på GE: s webbplats går de upp till 200 men vi skulle behöva känna till panelens modellnummer (många paneler har samma buss och bara huvudet byts ut för olika storlekar. Som blatsplaterson sa att du kunde knacka på Din panel spårar direkt en kort ledning till suben med en huvudbrytare och flyttar dina belastningar som du vill ha GFCI skyddad till sub.

Du har lugs precis under huvudbrytaren som kan användas för att driva din del. Den panelen ser tungt ut för en 125 amp main. Jag skulle se om huvudbrytaren kunde bli uppbyggd (baserat på modellnumret) och om ledningen är tillräckligt stor för att störa matningen från din mätare. Trådförstärkningen från tjänsten behöver endast vara 83% av huvudbrytaren. Jag skulle bli förvånad om den bussen endast var listad för 125 amp, du kanske tycker att den är mycket större men modell # eller listinformation på panelen kommer att ge oss den informationen.

    
svaret ges 09.11.2018 15:42