Aprilaire 700 installera inget uttag för 120vac-anslutning?

0

Jag köpte en Aprilaire 700 för att installera snart. Jag har tittat över dokumenten och har en automatisk inställning med en sensor som går ut och en digital styrning, så det behöver kontinuerlig ström. Den har en kontakt för att ansluta till ett vägguttag, men jag har inte ett uttag som är bekvämt att ansluta till. De skulle behöva en förlängningssladd som du hellre inte skulle göra. Kan jag några hur man slår in kraften från ugnen?

Jag har en helt ny byggnad hemma som jag flyttade i förra april, den har en Lennox-ugn, som får sin kraft från lådan som takljuset är anslutet till. Det finns också en brytare ansluten till lådan för att skära strömmen till ugnen, men en separat omkopplare för att sätta på och stänga av källarljuset. Det finns även en transformator ansluten till den som antingen dörrklockan ansluts till eller termostaten ansluts till.

Eventuell information skulle uppskattas.

Bilder:

Jag kommer att sätta på höger sida här på bilden, eftersom det verkligen är det enda stället med plats att göra det på utbudet. Jag vill inte göra det vid returen:

ljuslåda med strömtransformator:

Modell:

Elförsörjningtillugnen:

Enhetensfront:

Innehållsenhet:

länk

länk

länk

Redigera, inuti ljusrutan: länk länk

Andra uppdatering inuti ljusrutan: länk länk länk länk

    
uppsättning eaglei22 04.12.2016 09:26

1 svar

1

Okej - medan den här lådan ser ganska fylld ut, det bästa jag kan säga, det har tillräckligt med utrymme för ett par ledningar (det är en stor ol '4-kvadrat med en mudring att starta). Om du kan få en EMT-rörledning, varifrån den är där du klibbar din luftfuktare (halv-tums gör det ganska snyggt som allt du shovar genom det är 2 14AWGs) och lite svart (eller någon annan färg än vit, grå eller grön) och vit 14AWG THHN går igenom den, är du 90% av vägen där.

Därifrån får du bara en självjordande, singel , 15A-behållare (inte en duplexbehållare) och krossa den i ett ytmonterat engångsband "handy box" som är fäst vid väggen - svart att mässa, vitt till silver, och låt EMT vara din mark. I taklocket, med avstängningen förstår du naturligtvis orangefärgen i två, bandar ändarna, drar lite släckt ut på de orange trådarna, kopplar in din nya svarta till de orange snittens snitt och kopplar in den nya vita in med den stora bunten av vita ledningar. När allt är anslutet, vänd på strömmen igen, och du är bra att gå.

Detta arrangemang är tillåtet av 422.12 Exception 1:

422.12 Central Heating Equipment. Central heating equipment other than fixed electric space-heating equipment shall be supplied by an individual branch circuit.

Exception No. 1: Auxiliary equipment, such as a pump, valve, humidifier, or electrostatic air cleaner directly associated with the heating equipment, shall be permitted to be connected to the same branch circuit.

Exception No.2: Permanently connected air-conditioning equipment shall be permitted to be connected to the same branch circuit.

    
svaret ges 05.12.2016 04:18