Can Jag kopplar en överföringsbrytare till två separata primära paneler?

1

Jag har 2 separata paneler med 100 amp. betyg varje - en äldre en smält, en nyare med CB: s - vardera med cirka 10 kretsar. Båda har bundna neutraler, med en # 6 AWG-kabel och båda har neutrala och jordbussar bundna ihop. Om överföringsväxelkabeln löper in i den äldre panelen kan ledningar dras till den nyare angränsande lådan, som för närvarande är ansluten till 3/4 "ledning, för att driva flera kretsar i den nyare panelen när strömmen släpper ut? Jag mätt bara fraktionerad spänning (t ex 0,012 volt) mellan de två panelen neutrala / jordbussarna med alla kretsar aktiverade. Överföringsomkopplaren kan bära 10 kretsar och 30 ampere.

    
uppsättning Mr. Mumbles 03.03.2015 04:30

1 svar

1

Hur din 10-kretsöverföringsbrytare fungerar är varje omkopplare ett enkelspalt dubbelkastning (såvida inte 240 är det dubbelt poligt dubbelkast). Det "gemensamma" brytelementet "last" -ben ansluts till generatorn i 1 position och till tjänsten i 2: a positionen. För små enheter är ledningarna vanligen avlägsnande av kabel från brytaren ansluten till överföringsomkopplare # 1-10 gemensamt element eller "last" omkopplingsben. Om varje strömbrytare kräver ström från tjänsten, leder du en ledning från brytaren till service sidan av den strömbrytare som är ansluten. Kör generatorn neutral / marken till den första panelen och den andra panelen blir ok om den matas från den första. Om den andra panelen är en separat matning eller tjänst inte från den första panelen skulle du skapa en jordslinga (ej tillåtet). Du skulle behöva 1 tråd från varje brytare till överföringsomkopplaren och 1 tråd från "lasten" eller gemensamt element / omkopplingsben på överföringsomkopplaren till kabeln som avlägsnats från brytaren. Om din överföringsbrytare är Buss matad så många större är det 1 huvudbrytare som sätter på överföringsomkopplaren. Sedan drivs den andra panelen om den matas från den första L1 & L2 måste vara densamma i båda panelerna (om du lägger en brytare från L1 på panel 1 och brytaren på L2 i panel 2 med en gemensam bussmatare när du går tillbaka till servicepositionen kommer det att korta huvudet, eventuellt förstöring av 2-växlarna ledningar och tripping huvudet). Om varje överföringsbrytare drivs av gränsöverskridaren är detta inte ett problem.

    
svaret ges 17.03.2016 16:01