Jag gör några uppgraderingar till vårt hus elektriska. Vi bor i ett 1950-tal hem. En elektriker rekommenderade att jag byter ut de gamla brytare på ojordade kretsar utanför husets underpanel med kombination GFCI / AFCI-brytare. Här är de jag har köpt: länk . Vi har en blandning av 15A och 20A breakers.
Generellt har jag inte haft några problem som ersätter breakersna. Jag har gjort flera och de arbetar alla som förväntat. En avbrottsplats på undersidan uppträder dock konstigt. Spåret fungerar som förväntat med den gamla brytaren. Men när du byter ut den gamla brytaren med den nya GFCI-brytaren, kommer den inte att vända till ON-läget. Det verkar som att inget är fel med den nya brytaren själv: två nya brytare av samma typ uppvisar samma beteende i den slitsen, men fungerar som förväntat i en annan plats. Anvisningarna som följer med den nya brytaren föreslår att det här problemet uppstår när det inte går någon kraft, men det är inte meningslöst för mig eftersom den gamla brytaren fungerar bra i den positionen.
För att vara tydlig verkar den nya brytaren inte trippla. Det kan aldrig gå vidare till att börja med.
Ringer det några klockor? Eventuella felsökningstips uppskattas.
EDIT: Jag använde Seimans Breakers när jag borde ha använt GE Breakers godkända för användning i min särskilda panel. Efter att ha ersatts med rätt typ av brytare fungerar allt som förväntat i alla ursprungliga positioner.
Låter som ett jordfel eller bågfel detekteras på kretsen, ta bort lasten och se om den ska sättas på. Om det slås på utan att den anslutna belastningen har ett problem på den grenkretsen. Se till att om du installerar 3 stiftuttag för att märka dem, skyddar GFCI ingen utrustning.
Läs andra frågor om taggar electrical gfci electrical-panel afci Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna