Jag ska uppgradera min befintliga elektriska tjänst från 100 ampere till 200 ampere. Tillsammans med tjänsteuppgraderingen flyttar jag platsen för servicefallet (del av ett större bostadsredskap). Jag vill behålla den befintliga 100A-panelen (som för det mesta tjänar gammal K & T och original NM-specifikation) som en delpanel. Jag lägger till nya kretsar till den nya 200A-panelen och över tiden avbryter de kretsar som matas av 100A-panelen.
Jag lägger till en 100A-brytare i den nya panelen. Men min befintliga panel har en ej avtagbar huvudbrytare (betygsatt till 100A). Är det tillåtet?
Finns det andra överväganden?
Det finns inget problem med att ha en huvudbrytare i en delpanel. Det krävs om din panel är i en separat byggnad och har mer än sex brytare, men det finns inget som förbjuder det i något annat fall.
Du måste se till att kabeln mellan panelerna är tillräckligt stor. Se Vilken trådmätare behöver jag för en 100 Amp-subpanel vid slutet av en 60'-trådlöpning?
Du måste försäkra dig om att bara -bindningen mellan mark och neutral är i huvudpanelen. Underpanelen måste ha separata mark- och neutrala bussstänger. Eftersom din panel används en huvudpanel nu kommer den för närvarande att ha en bindning mellan mark och neutral, så det måste tas bort.