2005 NEC
ARTICLE 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC,
and NMS
334.15 Exposed Work.
(C) In Unfinished Basements.
Where cable is run
at angles with joists in unfinished basements, it shall be permissible
to secure cables not smaller than two 6 AWG or three 8 AWG conductors
directly to the lower edges of the joists. Smaller cables shall be run
either through bored holes in joists or on running boards. NM cable
used on a wall of an unfinished basement shall be permitted to be
installed in a listed conduit or tubing.
Så i grunden om kabeln är i taket behöver den inte ledning. Om kabeln körs längs väggar krävs en viss form av skydd. Detta skydd kan vara ledning eller någon annan form av skydd. Du kan till exempel använda ett skrotstycke av 2x4. Fäst bara 2x4 till bälten, och fäst sedan kabeln och lådan till 2x4 (efter rätt NEC-procedurer förstås).
Vid körning av kablar i taket kan endast 6/2 och 8/3 (och större) NM-kablar köras längs botten av balkar (vinkelrätt mot balkar). Mindre kabel måste löpa genom tråkiga hål (efter 2005 NEC 300.4), eller längs löpbrädor (brädor som löper vinkelrätt mot balkar, t ex huvudbärbalkar). När du installerar kabel på taket som löper parallellt med bjälkarna, kan du fästa kabeln i ansiktet (enligt NEC 300.4 (D)).
Kontrollera alltid lokala koder innan du installerar kabeln, eftersom din plats kanske inte följer NEC 2005.