Alla kablar på källarväggar måste vara i rörledning?

12

Jag behöver veta om, när en källare är oavslutad och ett utlopp är på väggen, är det nödvändigt att sätta alla ledningar i ledningen?

    
uppsättning Luigi Bautista 05.10.2011 19:00

4 svar

8

OK, Tester är helt rätt och gav dig rätt referens. Nu ska jag ge dig den praktiska lösningen. 14 eller 12 ga romex kan köras längs omslagsbalkarna eller mittstrålarna. Det kan inte köras över bjälkar utan att borra genom dem. Förutsatt att du uppfyller dessa krav och kommer till väggen, har du två val. Du kan köra EMT längs väggen och använda metalllåda för uttag, eller du kan ramsa trä 2X4 ner på väggen och häfta kabeln till den och använd en korrekt ytmonterad utloppslåda och GFI-behållare. Båda kommer att möta kod i en oförfinad bas. Jag betonar oavslutad, eftersom regler ändras om du ska lägga upp väggar etc. Den perfererade metoden är Conduit, men det kommer att fungera.

    
svaret ges 06.10.2011 01:10
8

2005 NEC
ARTICLE 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS

334.15 Exposed Work.

(C) In Unfinished Basements.

Where cable is run at angles with joists in unfinished basements, it shall be permissible to secure cables not smaller than two 6 AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists. Smaller cables shall be run either through bored holes in joists or on running boards. NM cable used on a wall of an unfinished basement shall be permitted to be installed in a listed conduit or tubing.

Så i grunden om kabeln är i taket behöver den inte ledning. Om kabeln körs längs väggar krävs en viss form av skydd. Detta skydd kan vara ledning eller någon annan form av skydd. Du kan till exempel använda ett skrotstycke av 2x4. Fäst bara 2x4 till bälten, och fäst sedan kabeln och lådan till 2x4 (efter rätt NEC-procedurer förstås).

Vid körning av kablar i taket kan endast 6/2 och 8/3 (och större) NM-kablar köras längs botten av balkar (vinkelrätt mot balkar). Mindre kabel måste löpa genom tråkiga hål (efter 2005 NEC 300.4), eller längs löpbrädor (brädor som löper vinkelrätt mot balkar, t ex huvudbärbalkar). När du installerar kabel på taket som löper parallellt med bjälkarna, kan du fästa kabeln i ansiktet (enligt NEC 300.4 (D)).

Kontrollera alltid lokala koder innan du installerar kabeln, eftersom din plats kanske inte följer NEC 2005.

    
svaret ges 05.10.2011 20:14
4

Ja, om ledningarna är "utsatta" måste de skyddas. Romex är bra när den ligger inuti en vägg / tak / golv eftersom den är skyddad mot punktering / skärningar / etc. men om det bara går längs de utsatta väggarna i en källare som inte går att koda.

Det är sagt, det finns många källare som har detta "problem", min inkluderade. Om jag hade barn kanske jag oroar mig för det men jag kan slutligen sluta källaren och bara fixa det då. Det är någonting som min heminspektör nämnde innan vi köpte huset.

    
svaret ges 05.10.2011 19:15
0

Det går bra att köra kabel genom hål borrade i balkar. Saken är att hålet borras i mittpunkten (inte nära toppen eller botten) för att bevara stötets hållfasthet.

Det här beror på att den övre delen av stommen är under kompression, den nedre delen är under förlängning. Mellandelen sitter helt enkelt där: det kommer att försvaga balken nästan inte alls för att få några små hål borrade i mitten. Faktum är att sådana hål kan till och med lindra spänningar som orsakar sprickor i träet att föröka.

    
svaret ges 12.01.2018 16:02