När den här ventilen ( Champion Classic 3/4 "som Max PSI 150 466 Max Temp 110o ) slår på, börjar mycket vatten ut ur den undre delen av ventilen som jag Jag kan se sprinklerhuvudena bli lite våta, men de "inte pop". Kan någon berätta för mig vad den platsen på ventilen är för och vad jag kan göra åtgärda problemet?
Den längre versionen om det är till hjälp: För en kort tid sedan vred min fru ut eftersom sprinklern hade ett ljud att vara på, men vatten kom inte ut ur sprinklerhuvudena. Jag stängde av regulatorn (som ligger på en obekväm plats) den natten, så jag kunde återkomma den följande helgen. När jag tittade på det såg jag att huvudsprinklerventilen var mestadels stängd (mina tre år gamla på jobbet, utan tvekan). Så jag gjorde det igen, och följande sprinklerschema hade samma problem. Jag stängde av kontrollenheten igen. Nästa helg experimenterade jag med systemet och den första zonen var den enda med problemet som beskrivs ovan. Jag kan inte hitta något liknande på internet, och hoppas att någon har lite vägledning.
Först behöver vi en tillverkare och eventuellt om du kan hitta den, ett modellnummer. Bevattningskontrollventiler som denna har två delar, en membranstyrd vattenreglerventil och en vakuumbrytare . Typiskt Rainbird-system som visas här.
Reglerventilenanvänderenelektrisktstyrdnålventilsomdriverhuvuddiaphramventilengenomservoverkan(litenkraftstyrningstorkraft).Tvärsnittförattgeenuppfattningomhurdettafungerar.Närnålensitter,fungerardetfullavattentrycketpåövresidanavmembranetochstängeravvattenflödet.Närnålenöppnasärpinhåletimembranetmindreännålöppningen,tryckdumpenochmembranetöppnas.
Där läckan uppstår finns i vakuumbrytaren (höger sida nedan). Denna anordning arbetar för att förhindra att vatten sipprar tillbaka i vattenledningen genom reglerventilen om vattentrycket sjunker. Det är i huvudsak en backventil med en sida öppen för atmosfären som stänger under tryck och om delarna skadas genom slitage, förekommer främmande föremål som sitter fast i sätet, korroderas på plats etc. som du har hittat, en stor volymläcka under tryck.
Det är här att ha all den tillverkningsinformation som är viktig eftersom de flesta av dem kan repareras om du kan hitta reparationssatserna. Annars är det komplett ersättningstid.
Exploderat diagram över ovanstående exempel Rainbird-enhet, minskar magnetventilen.
ChampionClassicBrass3/4"Automatisk Aktuator och Anti-Sifon med Union
Tillverkare är Arrowhead-Champion länk
Jag har använt Irrigation Direct för annan produkt, deras reservdelssida . Det finns andra företag listade. Om du har en stor bevattningsförsörjning någonstans nära, bär de förmodligen produkten. Arrowhead är en välkänd tillverkare av mässingsarmaturer i mässing.
Championprodukten har funnits i manuella system sedan 1930-talet. För att få Vacuum Breaker lös kan du behöva mild värme på kroppen. Håll det på brytarsidan.
Uppdelningavdenursprungligamanuellaventilenochanti-sifonenmedunionen
Och bitarna i Anti-Sifonventilen som ger dig sorg
Läs andra frågor om taggar leak sprinkler-system valve Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna