Varför stiger en strömbrytare i USA / Kanada (110V) min strömbrytare i Storbritannien (220V)?

14

Jag flyttade från Kanada till Förenade kungariket och för enkelhets skyld skulle jag vilja använda några av mina kanadensiska förvärvade förlängningsledare (för lätta kraftuttag som ethernet switchar).

Problemet är att de överspänningsskyddade tilläggsledningarna tycks alltid spinna min strömbrytare, så det här betyder ganska bra att jag inte kan använda dem.

Men jag är inte nöjd med att bara acceptera detta faktum utan att veta varför.

Så jag skulle uppskatta om någon kunnig elektriker skulle kunna förklara för mig varför en överspänningsskyddad förlängningsledning utformad för USA / Kanada (110V) utgår från mina brittiska strömbrytare på 220V.

    
uppsättning asoundmove 04.10.2015 22:47

1 svar

26

Överspänningsavtrycket i de flesta konsumentkvalitetsremsor innehåller en metalloxidvaristor (MOV) placerad över linjen vid strömförsörjningssidan:

Dessaenheterundertryckerspänningspinnargenomattledaenergiöverlinjennärinkommandespänningöverstigerettförinställttröskelvärdebestämtavtillverkaren.Wikipediaharenbrabeskrivningavvaristorerhär:

länk

MOV i en överspänningsavtryckare som är konstruerad för 120v är vald att genomföra vid ungefär 200v. Detta säkerställer att MOV inte stör de normala driftsförhållandena, vilket inkluderar toppspänningar upp till 55% större än den nominella linjespänningen. Om du ansluter en av dessa över 220VRMS där den nominella toppspänningen är 310v, långt in i ledningsområdet på enheten, utför MOV under normala driftsförhållanden att kortsluta förlängningsledningen.

    
svaret ges 04.10.2015 23:32