Can Jag installerar en 50A-brytare i en 70A-underpanel med andra brytare installerade?

1

Jag har en elektrisk panel i mitt garage med en enda rad avbrytare 4 enda 15A-brytare installerade och 4 tomma utrymmen kvar. (ganska säker det är en delpanel utanför huset) Den har en klistermärke som säger 70A max. Kan jag installera en 50A 240v brytare i mellanslag?

    
uppsättning user59839 07.09.2016 22:07

2 svar

1

Det finns inte tillräckligt med information för att ge ett ja eller inget svar. Den brytare som tillhandahåller denna panel och trådens storlek skulle behövas för att säga om det skulle fungera. Kan en 50 amp brytare installeras i en 70 amp panel ja. Kan detta göras om summan av alla brytare lägger till mer än panelbedömningen? Ja, men överströmmen (brytaren) som matar panelen kan inte vara mer än 70 ampere. Ett enkelt exempel skulle vara att en värme- och kylpanel säger att 60a elvärme och 30a AC-enhet totalt 90 ampere men det är lagligt eftersom endast 1 belastning skulle användas i taget. Så kort sagt kan en 50-amp-brytare användas i en 70 amp-panel, men om din brytare matar panelen eller ledningarna inte är tillräckligt stor, kommer det inte att fungera.

    
svaret ges 25.10.2017 14:29
0

[sub-panel] has a sticker that says 70A max. Am I able to install a 50A 240v breaker?

70A

nr.

Eller åtminstone måste du kolla flera andra saker innan du installerar 50A-brytaren.

Klistermärket är förmodligen tillverkarens maximala betyg för delpanelen själv.

Vad som oftast räknas är mätaren av tråd från huvudpanelen till underpanelen. Detta kanske inte kan bära hela 70A säkert.

Rangordningen för den relaterade brytaren i huvudpanelen är också en begränsande faktor.

240 V

USA eller annat 120V delat fas land

Om den aktuella panelen bara innehåller 120V-brytare, är det osannolikt att du kan tillhandahålla 240V-service där. Du kan behöva byta en enpolig brytare i huvudpanelen med dubbelpolbrytare och köra ny 4-ledarkabling därifrån till underpanelen.

Om underpanelen redan tillhandahåller 240V-service är spänningen inte ett problem.

Storbritannien eller annat 230V land

Spänningen är inte ett problem.

    
svaret ges 08.09.2016 11:20