Du borde inte behöva räkna rummet med handfat, men du kanske vill. Om du upptäcker att speglarna i det området tenderar att dimma, under normal användning av bara sänkorna. Då kanske du vill inkludera området i beräkningen.
400 ft³ vid 40 'EDL, betyder att du behöver minst en 60 cfm fläkt för att möta minsta luftförändringar per timme som krävs av International Residential Code (och andra). Du vill också se till att du kör fläkten medan du duschar och i 20-30 minuter efter att du är klar. En tidsenhet är det bästa sättet att hantera detta, men du måste se till att du får en som är klassad för motorbelastningar.
Varje gång du tar ut luft från huset, förlorar du lite effektivitet. Men i fallet med ångkokande badrumsluft är det värt att förlora för att minska risken för mögel och mögelproblem. Du vill uttömma den fuktiga luften, men du vill ta ut så lite luft som möjligt. Så blir det en balans mellan att slösa av luft och förhindra mögel / mögel.