Jag tvivlar på att din 5-2x10 strålning misslyckas. Det verkar snarare som att det var dåligt laminerat ihop. Jag skulle inte rekommendera jacking BEAM, men hellre "säkra" hängare till strålen och strålen till strukturen (byggnaden).
Du har flera problem: 1) Konstruktivt tillförlitlighet och överföring från hängare till balk, 2) Anslutning av systrar, 3) Stöd till balkanslutningar, 4) Anslutningar till golvanslutningar
1) Balkarna som sträcker sig över 10 'och sitter ovanpå strålen är inte ett problem. Bäverna som sträcker sig 16 'och sitter i en hängare är emellertid ett problem. Reaktionen (och därmed belastningen på hängarna) är cirka 650 kg. varje. Det betyder att hängare måste betygsättas för en sådan last och installeras korrekt. De flesta hängare som är klassade för att bära den typen av belastning har en flik som passar över toppen av strålen. Om dessa inte gör det, behöver de den större diameteren "kort" spik. Utan rätt spik kan det låta hängaren lösa sig (vilket det verkar som det gör på det andra fotot).
Du sa inte, men om nedre våningen är ojämn, måste du "justera" bältesarna och inte haka i strålen. Du kan göra detta genom att ta bort bältesslangarna en åt gången och installera om nivån.
2) Eftersom hängaren är fastsatt vid sidan av strålen måste den överföra lasten till alla systrar. Jag skulle installera en 1/2 "bult genom alla balkarna vid 32" o.c. (mellan bältesslangarna) upp och ner (som kommer att vara 16 "o.c. mellan topp och botten bultar). Håll bultarna 2 1/2 "rensa från kanterna, upp och ner.
3) Detta är en viktig stråle i ditt hus. Den bär omkring 950 kg. av golvbelastning per fot vilket betyder att du har ca 4 750 kg. av belastningen vid inläggen. Få ett kontaktdon som är betygsatt i enlighet med detta.
4) På samma sätt för fotanslutningen.
Balkarna och balkarna är strukturellt adekvata. Strålen behöver bara säkras ihop. Jackning av strålen kommer att orsaka betydande problem ovanför och bör undvikas om möjligt, såvida inte golvet är ojämnt eftersom strålen är "tippad". Om så är fallet gäller andra frågor.
I ditt ursprungliga uttalande tycks du ange att det bara finns golvbjälkar på denna stråle. Men i ett av dina svar tycks du ange att det finns 2 bärbärande väggar på strålen också. Om så är fallet redovisas inte dessa laster i denna analys. Om så är fallet, var vänlig informera.