Can Jag använder en 20 amp och en 15 amp brytare på en 12-3 tråd delad i 2 kretsar med gemensam mark

6

Kör från mitt hus till mitt garage Jag har för närvarande en 12-3-kabeldelad i två kretsar med gemensam mark, varje krets har en 15 amp brytare. Jag vet att 12 gauge kan stödja en 20 amp, men min fråga är att jag kan köra en krets på en 20 amp brytare och den andra på en 12 amp brytare med en gemensam mark.

Min anledning till att göra detta är att jag vill köra en lite större värmare i garaget på kallare dagar när jag jobbar där och en gång i taget kommer det att gå ut 15 ampbrytaren när den sparkar.

Garaget har för närvarande ett 15 amp uttag på en krets (den som jag vill byta till 20 amp) och den andra kretsen har två 15 amp uttag och 2 50 w lampor.

Jag hoppas det är klart. Jag ser fram emot svaren

    
uppsättning John 22.04.2013 21:45

1 svar

5

Jag tror att det skulle vara mot NEC att ha dessa två separata kretsar med en delad neutral och inte ha dem på en dubbelpolbrytare (eller åtminstone ett handtagsläge mellan en 15A och en 20A brytare ) .

Branch Circuit, Multiwire. A branch circuit that consists of two or more ungrounded conductors that have a voltage between them, and a grounded conductor that has equal voltage between it and each ungrounded conductor of the circuit and that is connected to the neutral or grounded conductor of the system

210.4 Multiwire Branch Circuits. (B) Disconnecting Means. Each multiwire branch circuit shall be provided with a means that will simultaneously disconnect all ungrounded conductors at the point where the branch circuit originates.

En dubbelpolbrytare kopplar samtidigt båda kretsarna och uppfyller kodkravet.

20A brytare krävs och 12 gauge koppar 10 gauge aluminium är minsta beroende på hur länge kretsen går.

Dessutom, även om det finns en 20A-krets, behöver du inte uppgradera dina 15A-uttag till 20A-uttag. Detta krävs endast om det finns en enda behållare på kretsen. Man kan bara ansluta 15A max enheter till ett 15A uttag, varför 20A belastningskretsbelastningen inte skulle uppnås på en enda enhet.

Det kan också vara ett kodkrav nu för en fristående byggnad att ha en egen jordad delpanel också, men att jag måste titta in.

    
svaret ges 23.04.2013 13:22