Vad kan orsaka oväntad hög vattenanvändning?

1

En lägenhetsvattnemätare har kört högt under de senaste tre månaderna utan någon uppenbar anledning. Det är nu ca 3000 liter högre än normalt. Mätaren registrerar långsam kontinuerlig användning - även om inga armaturer eller apparater är aktiva. Det finns inga tecken på att vatten läcker in i väggarna eller golv.

Två professionella rörmokare har kontrollerat problem utan framgång. Vi dubbla kontrollerade toaletter - de vanliga misstänkta - men en rörmokare bestämde att avstängning av HW-matningen till HW-värmaren stannar mätaren. Så jag tror att det ligger i HW-sidan av lägenheten.

Den enda HW-armaturen är bara ett par handfat, en dusch, en diskmaskin och en tvättmaskin. Allt ser bra ut.

Den uppenbara kandidaten skulle vara HW Heater överskotts temperatur och tryck säkerhetsventil - "T & P" -ventilen. Men utflödesröret från den ventilen är bentorkat.

En rörmokare misstänker mätaren. Kan ett vattenmätarfel funka annorlunda beroende på om ventilen till HW-värmaren är öppen eller stängd?

Jag börjar undra om någon dum kopplade ismaskinen till HW-linjen. Vad kunde det vara? Några förslag att isolera syndern?

    
uppsättning jbbenni 13.10.2018 17:00

1 svar

0

Slutligen löst detta. Det överraskade alla. Lägenheten hade en HW Expansion Tank (krävs av kod) men ingen backventil (byggnaden har en, men enskilda enheter inte).

Det visar sig att vatten strömmat genom mätaren i HW-expansionstanken och sedan flyter ut igen - ingen nätvattenförbrukning, bara några ounces vatten cyklar in i och ut ur expansionstanken med tryckförändringar. 3.000 liter per månad är cirka 9 ounces per minut.

Men vattenmätaren går bara i en riktning, så det ackumuleras som användning. Vi installerade en backventil och problemet korrigerades.

OJ.

    
svaret ges 03.11.2018 16:45