Other än oförutsedda böjningar, vad kan orsaka breaker tripping?

0

Mitt hus hade ursprungligen en enda huvudpanel, 150A. För några år sedan bestämde jag mig för att dela upp källaren och huvudenheten. Den ursprungliga huvudpanelen ligger i källaren men jag ville ha huvudenheten att ha sin egen panel så jag lägger en 100A-brytare i källarpanelen för att mata huvudenhetsunderpanelen.

En härlig sak hände mig i morse. Jag vaknade och kraften var ute i huvudenheten i mitt hus, där vi bor. Jag trodde först att hela kvarteret förlorade makt, som ett resultat av vissa byggnadsarbeten i närheten. Det var dock inte fallet.

Det visade sig vara fallet att 100A källare brytaren hade snubblat över natten. Jag vet att breakers brukar resa när det är överdriven efterfrågan att dra ström. Jag tycker att detta är en extremt osannolik förklaring på grund av dagens tid. Även om växelströmmen var på (20A blåsare + 30A utvändig kondensor), vilket jag tvivlar på var att det var ungefär 70 grader ute, skulle det inte komma nära 100A. Realistiskt var det som troligen var att dra aktuellt då klockan var kylskåpet, takfläktens takfläkt och olika super-lågtrycksenheter, som modemet. Det här är första gången som det hände förmodligen 5-6 år.

Kunde det ha varit att någon yttre överskott som kom från gatan stötte brytaren? Jag tycker att det är udda eftersom det först gick igenom källarens huvudpanel, resten av vars brytare gick oavbruten.

    
uppsättning amphibient 12.09.2018 17:03

2 svar

2

100 amp-brytaren kan vara felaktig.

Ledningarna mellan de två panelerna kan vara felaktiga. En paus i ledningen kan orsaka motstånd och rita tillräckligt med ström för att röra brytaren. Eller en paus i isoleringen kan tillåta en kort.

Om en brytare i en delpanel är defekt, och det misslyckas med att resa när kretsen den skyddar drar för mycket ström, kommer uppströmbrytaren att resa. I ditt fall är uppströmsbrytaren 100 ampbrytaren i huvudpanelen.

Det finns också en liten möjlighet att du har fel 100 amp brytare för din applikation. Avbrytaren för din AC kan ha en resurskurva som möjliggör hög strömdragning kortfattat, men 100 amp-brytare-turskurvan gör det inte. Var vänlig och skriv modellnumret för dessa brytare.

    
svaret ges 12.09.2018 17:26
2

Detta är i tillägg till @ longneck. Jag skickar bara ett svar så att jag också kan skicka en bild. Först av en formad sakbrytare resor av två skäl:

En - Överström kan detta vara en överskott, en kort fas till mark eller fas till fas eller något ledande (som en luddboll) faller över en buss och orsakar en kort då rensar under den korta (brinner upp). Eftersom du inte här en hög pop kan du vara korrekt om du antar att det är en ökning.

Två - Intern värme i själva brytaren. Utformningen av resan i en gjuten fallbrytare är en bi-metallbuss där varje metall expanderar i olika takt. När mer ström passerar genom den här bussen, värmer den upp och böjer sig och rinner sig så fort den går över. Om det är för mycket värme som utvecklas på grund av en lös montering, kommer den att resa oberoende av strömmen. Eller ibland om en brytare går för ofta, får biometallisten veckan och börjar resa och förlora sina tripptoleransvärden (utflykter med lägre strömstyrka än nominellt).

Jag misstänker att det kan vara en lös montering som gör att brytaren överhettas. Så kontrollera alla passar och se till att alla anslutningar är täta och rena. Om det här får fortsätta så blir det enkelt att hitta problemet och dyra att reparera. html p>

Lycka till och vara säker.

    
svaret ges 12.09.2018 23:59