Ar det finns en standard på hur mycket huvudservice / huvudbrytare förstärkare ska vara?

1

Finns det en standard hur mycket huvudpanel / huvudströmbrytare ska betygsättas för?

Nedan exempel.

Här är strömmen av mina elektriska laster:

  • Elektrisk räckvidd - 50 ampere
  • Laddare för elfordon 2 laddare - 50 ampere
  • Torktumlare - 30 + 20 ampere (4 fackbrytare, 2 faser)
  • Luftkonditionering - 40 + 15 ampere (4 rader, 2 faser)

Dessa fyra huvudbelastningar ger upp till 205 ampere!

Det finns ytterligare brytare (10 av dem):

15 ampere brytare - sju brytare:

  • Ugnen, kylskåp
  • Bed 3
  • Familjerum, källare
  • House gfi, loft
  • Upp hall, garage
  • Master säng + bad
  • Bed 2 + vardagsrum

20 ampere brytare - tre strömbrytare:

  • Kök + tvättmaskin
  • Kökspluggar, bortskaffande
  • Matsal + diskmaskin

Finns det en standard hur mycket huvudpanel / huvudströmbrytare ska betygsättas för? Jag kommer att lägga till laddare EV Level 2 (50 amps brytare). För närvarande har 150 ampere huvudbrytare, men jag känner att den borde vara 200amp där. Detta ämne var förrätt för att förstå om jag måste öka huvudbrytaren till 200amps med tillägget av EV laddaren.

Tack.

    
uppsättning Tagar 28.09.2018 21:21

5 svar

1

Artikel 220 och du

Utan det senaste året med användningsdata för användningen måste vi använda artikel 220 i NEC som vår guide för att dimensionera din tjänst - det här är en av de tuffaste artiklarna i koden, så känner dig inte dålig om vara bambulös av den (det är svårt för många av proffsen, jämnt). Men nu när vi har den information som behövs, kan vi gå igenom processen tillsammans.

Vi börjar med Allmänna behållaren -belastningen - det här är 3VA (volt-amp) per kvadratmeter hus eller 3 * 2635 = 7905VA. Till detta lägger vi till liten apparat -belastning - detta tilldelas 1500VA per köks- och tvättstorkanordningskretskrets (1 tvättstuga och 6 kök i ditt fall, konservativt behandla diskmaskinen och bortskaffningskretsarna som SABC ) för 7 * 1500 = 10500VA. När vi fyller i dessa två siffror får vi 18405VA, som vi sedan tillämpar en 35% efterfrågefaktor för allt över 3000VA, vilket ger oss 8392VA med fakturerad belastning.

Därifrån hanterar vi då stora apparater. Du har inga större motorbelastningar (t.ex. en särskild krets för en brunnspump) i ditt hus, och din primära HVAC-belastning är din luftkonditionering vid 26.8A; Det verkar också som om du har en gasvattenberedare som går med din elektrisk torktumlare och elavstånd. Det innebär att vi kan använda 9,6kVA som en ersättning för intervallet (handtagen sträcker sig upp till 50A, baserat på tabellen 220.55 logik) och 5kVA som ersättning för torken enligt NEC 220.54, till gå med en 26,8A * 230V = 6164VA luftkonditioneringsbelastning. Genom att lägga till det här tillsammans ger vi 29156VA av total efterfrågan (före billaddaren), som vi delar upp med 240V för att ge oss 121,5A av servicebelastningen.

Lägga till bilhållaren 9600VA (40A kontinuerlig) till befintlig last ger oss 161.5A, vilket är över den nuvarande 150A-servicestorleken, vilket kräver en uppgradering till 200A för att passa detta.

När det gäller montering av brytaren i ...

Här är de dåliga nyheterna - du behöver för att installera en delpanel för att få brytaren för EV att passa in i din inställning, eftersom Square D inte gör en sann (vanlig resa på både inre och yttre polpar) quadruplex breaker i Homeline, och det verkar inte som om du har tillräckligt med lediga utrymmen, annars kan du passa in saker. Det bästa sättet är att flytta radbrytaren (upp till vänster) ut till den nya delpanelen - detta frigör utrymme för en 100A-brytare (HOM2100) som sedan kan mata en 1AWG aluminiummatare (3x1AWG aluminium XHHW-2 i metallrör) till en delpanel (jag skulle använda en 2 eller 2,5-kanal för att rymma en framtida uppgradering av mataren till 200A och använda en 200 eller 225A huvudlucka med markstänger och 42 utrymmen minimum för sub), som sedan kan montera en 40A 2-polig brytare för intervallet och en 50A 2-polig brytare för EV laddaren .

    
svaret ges 30.09.2018 07:54
2

Båda tidigare svaren är korrekta, men du kan förvirra din faktiska elanvändning ( efterfrågan ) och din faktiska anslutna belastning vilket är som om alla dina enheter fungerade samtidigt.

Nec Artikel 220 är den artikel som vi använder för att beräkna efterfrågan på storleken på tjänsten och det är ofrånkomligt att det är intensivt. Faktum är att det finns två metoder för att beräkna denna storlek.

Men du har tur. Vi bor inte i spekulationer om vad din bostad använder i vägen för elkraft. Allt du verkligen behöver göra är att kontakta din leverantör av tjänster eller i många stater är det listat på ditt verktygsregistrering vinter och sommar maximalt kräver att du använt de senaste 12 månaderna. NEC 220.87 Bestämning av befintliga belastningar. Vi tar den maximala efterfrågan du använde de senaste 12 månaderna som ligger i KW eller KVA dividerar den med 240V och du får maximal efterfrågan i ström. Om vi tar det beloppet och lägger till 25% till det, kommer NEC att tillåta det som den högsta efterfrågan på din bostad.

Om du vill lägga till den efterfrågan måste du använda NEC 220.83 för att beräkna hur det påverkar din servicestorlek.

Poängen är just detta, om du lägger till alla brytare eller alla belastningar i din panel, överskrider det vanligtvis tjänsteutmataren och huvudbrytaren. Så vi får använda beräkningar för att bestämma hur mycket makt du kommer att använda vid vilken tidpunkt som helst (efterfrågan) och storlek så mycket som möjligt.

Hoppas det här hjälper till att förklara saker.

    
svaret ges 28.09.2018 23:28
1
Is there is a standard how much main service panel / main circuit breaker should be rated for?

Detta är i allmänhet upp till vad byggaren beställde när huset byggdes, åtminstone med viss latitud. Vissa platser kan innebära ett minimum eller maximalt för en bostad, och det kan bero på beläggningsgränser, golvyta etc.

Tjänsten beror också på när huset byggdes. Kundanpassade servicenivåer har stigit långsamt över tiden. Till exempel byggdes mitt hus 1985, och det har 200 A-service.

Here's current line up of my electric loads:

Det här är inget att göra med vad din tjänst är. Det fungerar faktiskt tvärtom. De totala apparaterna du kan ha på en gång begränsas av den tjänst du har.

Currently have 150 amps main circuit breakers, but I feel it should be at 200amps there.

Om du vill ha en högre servicenivå, prata med ditt elföretag. Uppgradering kan vara dyrt, eftersom det förmodligen innefattar att du kör tjockare tråd från den sista transformatorn till din panel. Det elektriska företaget kanske vill göra några ändringar själva, särskilt utanför ditt hus, eller inspektera förändringar som görs av någon annan innan du slår på strömmen igen. Hur som helst, det här är något som en licensierad elektriker måste åtminstone.

    
svaret ges 28.09.2018 21:37
1

Ja, National Electrical Code i USA (liknande standarder finns för andra jurisdiktioner) har specifika förfaranden för att beräkna nödvändiga brytstorlekar för olika kombinationer av belastning.

    
svaret ges 28.09.2018 21:38
1

NEC har en sektion som heter belastningsberäkningar artikel 220, vi får inte en exakt uppfattning om vad våra belastningar är genom att bara lägga till brytare. Till exempel kör du din ugn och luftkonditionering samtidigt? Så en del av beräkningen använder den större av de 2 inte båda 220.83. Hur stor är hemmet ett litet hus kräver mindre belysning så vi multiplicerar kvadratmottagningen med 3 volt ampere för att få det lägsta 220.12. med LED & Flouresenter det blir lägre men det här är minsta. Om du har flera intervall, väggmonterade ugnar, motsatt monterade kokkärl, vrider du inte allt på höga, så det härrörande värden 220.55. Det finns några miniminormer som 20 amp circuits 2 för kök, 1 för badrum och 1 för tvätt. En elektrisk torktumlare är 5000w. Det är lite mer till det men du kan se att totalbrytaren är vanligtvis mycket högre än storleken på de viktigaste brytare. Jag hittar många bostäder med gasvärme och AC drar väl under 100 ampere på sommaren medan du lagar mat och där panelen är vanligtvis 150-200 amp, men kan ha breaker totals på 200-250 eller mer. Jag hoppas det här pekar på dig i rätt riktning bara 1 sista anteckning för en enda bostad, minsta storlekskortet är 100 ampere och maxen är vanligtvis 400 ampere 230,79.C. Det finns service kalkylatorer som ställer de nödvändiga frågorna. Liksom kvadratmeter apparat typer ugnar och AC belastningar sätta in svaren och det kommer att ge den beräknade belastningen och de är gratis. Kolla in wireyourownhouse.com/tools/housecalc.html Det var den första jag tittade på efter att ha sökt på nätet.

    
svaret ges 28.09.2018 23:11