Artikel 220 och du
Utan det senaste året med användningsdata för användningen måste vi använda artikel 220 i NEC som vår guide för att dimensionera din tjänst - det här är en av de tuffaste artiklarna i koden, så känner dig inte dålig om vara bambulös av den (det är svårt för många av proffsen, jämnt). Men nu när vi har den information som behövs, kan vi gå igenom processen tillsammans.
Vi börjar med Allmänna behållaren -belastningen - det här är 3VA (volt-amp) per kvadratmeter hus eller 3 * 2635 = 7905VA. Till detta lägger vi till liten apparat -belastning - detta tilldelas 1500VA per köks- och tvättstorkanordningskretskrets (1 tvättstuga och 6 kök i ditt fall, konservativt behandla diskmaskinen och bortskaffningskretsarna som SABC ) för 7 * 1500 = 10500VA. När vi fyller i dessa två siffror får vi 18405VA, som vi sedan tillämpar en 35% efterfrågefaktor för allt över 3000VA, vilket ger oss 8392VA med fakturerad belastning.
Därifrån hanterar vi då stora apparater. Du har inga större motorbelastningar (t.ex. en särskild krets för en brunnspump) i ditt hus, och din primära HVAC-belastning är din luftkonditionering vid 26.8A; Det verkar också som om du har en gasvattenberedare som går med din elektrisk torktumlare och elavstånd. Det innebär att vi kan använda 9,6kVA som en ersättning för intervallet (handtagen sträcker sig upp till 50A, baserat på tabellen 220.55 logik) och 5kVA som ersättning för torken enligt NEC 220.54, till gå med en 26,8A * 230V = 6164VA luftkonditioneringsbelastning. Genom att lägga till det här tillsammans ger vi 29156VA av total efterfrågan (före billaddaren), som vi delar upp med 240V för att ge oss 121,5A av servicebelastningen.
Lägga till bilhållaren 9600VA (40A kontinuerlig) till befintlig last ger oss 161.5A, vilket är över den nuvarande 150A-servicestorleken, vilket kräver en uppgradering till 200A för att passa detta.
När det gäller montering av brytaren i ...
Här är de dåliga nyheterna - du behöver för att installera en delpanel för att få brytaren för EV att passa in i din inställning, eftersom Square D inte gör en sann (vanlig resa på både inre och yttre polpar) quadruplex breaker i Homeline, och det verkar inte som om du har tillräckligt med lediga utrymmen, annars kan du passa in saker. Det bästa sättet är att flytta radbrytaren (upp till vänster) ut till den nya delpanelen - detta frigör utrymme för en 100A-brytare (HOM2100) som sedan kan mata en 1AWG aluminiummatare (3x1AWG aluminium XHHW-2 i metallrör) till en delpanel (jag skulle använda en 2 eller 2,5-kanal för att rymma en framtida uppgradering av mataren till 200A och använda en 200 eller 225A huvudlucka med markstänger och 42 utrymmen minimum för sub), som sedan kan montera en 40A 2-polig brytare för intervallet och en 50A 2-polig brytare för EV laddaren .