Pojke, det är en klassiker. Är det en GE?
Det är bra, bara byt ut den brutna brytaren, och få din elektriker kontrollera de andra medan han är där. Lösningen är i brytaren, inte själva panelen.
Jag gick på en brytare flipping binge den andra dagen eftersom panelen i mitt hus inte var märkt och jag hade en dörrklocka transformator att ersätta. När jag fick dörrklockan färdig insåg jag att kylskåpet inte var igång. Undersökte och upptäckte att frågan är att breakers har lite vinklar mot dem, inte floppar runt men om du tillämpar ett litet tryck på toppen eller botten flyttar de en rättvis bit. Kan på ett tillförlitligt sätt få kylskåp att stänga av genom att vrida den pausen.
Wiggle (animerat gif men verkar bara gå om det klickas på):
Jag är inte super bekväm med fussing i huvudpanelen, jag undrar bara om jag ska förvänta mig att en elektriker vill byta hela panelen? Byter hela panelen ut sig rimligt för något sådant? Ska jag bara byta ut den här brytaren för nu och se om det hjälper?
Den här typen av wobbling är ett symptom på att kontaktkäftarna på brytaren har lossnat och inte längre gör bra kontakt med stickfliken på facket. Byte av brytaren kommer att lösa problemet - du bör kontrollera de andra, men som en lös anslutning så här kommer inte bli bättre med tiden!
Om panelen gjordes för 40 till 50 år sedan skulle jag ersätta hela panelen. Nyare paneler har bättre jordning och huvudbrytare. Annat problem du kan drabbas av inga nya breakers eller till och med använda breakers. De äldre panelerna har inga GFCI-brytare och dagens kod du behöver dem i badrummet och / eller köket (Alla där vatten och elektriska kretsar möts.) - 30 plus år som elektriker.
Det är inte ovanligt att plugga in brytare att "jiggla" lite. Frågan skulle vara; Är det en säker elektrisk anslutning. Du kan testa dessa två olika sätt.
Ta först ut en apparat med en stor belastning. Använd en brödrost eller hårtork eller jag brukade ta med en liten 1500W aggregatvärmare. Anslut den till den aktuella kretsen och sätt på den. Låt det gå ett tag.
Använd annars en infraröd termisk detektor (de kan köpas för mindre än $ 40,00). Ta värmeavläsning vid basen av brytaren och se om den har en ovanlig temperaturhöjning. Eller du kan använda en multimeter, den måste kunna läsa avbrottsspänningar. Kontrollera spänningen mellan brytarens sido och belastningssidan. Det du letar efter är ett kraftigt spänningsfall över brytaren. Kontrollera över andra brytare utan en belastning för en normal droppe och se hur mycket som byggs upp med en belastning.
Om du gör det gör du båda testen och utvärderar om brytaren brinner eller håller en krets helt bra.
Lycka till
Det är en "regel med sex" panelen. Den har ett övre område på 8-12 utrymmen, som lagligen innehåller högst 6 brytare. En av dem driver resten av panelen. I själva verket har den en egen underpanel.
Så byt panelen "delpanel" på panelen. Installera en ny verklig delpanel någonstans bekväm och strömma den från en dubbelbrytare i det övre området. Flytta alla lägre (subpanel) laster från den gamla panelen till den nya.
Om du kan få en 100A (?) brytare, kan du hypotetiskt flytta varje enskild last till den nya panelen, med den gamla regel-sex-panelen som bara har en brytare. Det här är GE Q-line, som fortfarande är en aktuell produkt, men "Six Rule" -paneler har varit förbjudna i årtionden.
Om du är extra smart väljer du den nya "sub" -panelens specifikation och plats, så vid en tidpunkt i framtiden kan strömmatningen överföras till den och främja den till huvudpanelen.
Jag är förvånad över att ingen har nämnt detta, men för det mesta kan du fixa wiggle bara genom att dra ut brytaren och begränsa kontaktkäftarna lite med hjälp av nålen.
Normalt kontrollerar jag också om det finns något koluppbyggnad (orsakat av bågning från de lösa kontakterna till samlingsskenan) och ta bort det med en emery fingernailbräda eller sandpapper om det behövs.
Slutligen, i mycket dåliga fall av långvarig bågning, då kan skenan kolas eller pitteras, i vilket fall jag slår ner hela huset vid huvudbrytarens panel utanför, tar bort alla brytare och antingen sand eller byter ut samlingsskenan.
Naturligtvis är nollrisksvaret "Byt brytaren och / eller panelen", men många gånger är det överkill om du vet vad du gör och kan intelligent utvärdera risken för att reparera kontra ersättning.