Har du ansluter min nya lampa som har 2 (+ jordade) ledningar till takboxen som har många?

1

Jag har massor av ledningar som kommer från min taklåda. Jag antar på grund av två väggbrytare som slog på gammal armatur. Kolla bilden nedan.

Analog spänningsdetektor "piper" på svart tråd i mitten och svart och vitt bundet par till höger. Det reagerar inte på vita ledningar till vänster.

Hur ansluter jag min nya lampa med bara två ledningar: svartvitt (plus grönt som är markerat)?

Tack

    
uppsättning Andrey 18.01.2016 20:19

2 svar

0

EDITED: Nu när du har lagt upp en bild ... ;-) Test fortfarande för att bekräfta detta, men det ser ut som om:

  • De två svarta och 1 vita som är anslutna matar kraft genom ljuslådan till nedströms utlopp och skickar också ström till omkopplaren (på den vita ledningen). Wrap slutet av den här vita ledningen med svart tejp eller märka den med en svart permanent markör. Det är en varm tråd.

  • Den lone svarta ledningen med en skruvdragare på den är den kraft som kommer tillbaka från strömbrytaren. Den här är varm när strömbrytaren är på, död när strömbrytaren är avstängd. Anslut detta till svarta / heta ledningen på din lampa.

  • De två vita kablarna är den neutrala (jordade ledaren) från inkommande krets och neutralen betjänar nedströms utlopp. Anslut dessa till den vita / neutrala ledningen på din lampa. Jag skulle probabaly lägga till en kort pigtail så det finns bara en anslutning till neutralen på lampan, och det är också så mycket mer uppenbart vilken tråd som kopplar till fixturen.

svaret ges 18.01.2016 21:03
1

Medan de flesta kan göra utbildade gissningar om vad färgningen innebär på elektriska ledningar, skulle jag föreslå att du använder en multimeter för att faktiskt testa ledningarna och genom en elimineringsprocess, bestämma din levande tråd, retur och jordledningar. Alltför många taklådor är utrustade konstigt för att ha förtroende för gissningar baserade på trådfärg.

Live-ledningen kommer att ha en korrekt spänningsavläsning (i AC) till de andra två buntarna när strömbrytaren är på. Returledningen kommer att ha en korrekt spänningsavläsning (i växelström) till live-kabeln när strömbrytaren är på och inte har någon spänningsavläsning (i växelström) när strömbrytaren är avstängd. Jordledarna ska ha en korrekt spänning som läses till den positiva oavsett växelpositionen.

Om du inte kan identifiera vilka ledningar i ditt uttag med ovannämnda regler är oddsen något som verkligen är av med ledningarna, och du borde noga ringa in en professionell.

Tänk på att testning av ledningar kan vara mycket farligt, så du måste vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Om du inte vet vad de är, ring en professionell.

    
svaret ges 18.01.2016 20:26