Neutrals lossnar. Händer hela tiden.
Föreställ dig en situation där en neutral tråd misslyckas med att fungera bra på grund av löshet, ledningsskada eller överbelastning. Vad händer? Lasterna drar neutrala "upp" bort från 0 volt. Det beror på att lasterna är "i serie" med svagheten i den neutrala ledningen. Rita ut det i ett elektriskt schema, det är vettigt.
Om neutralen är skuren, flyter neutralen upp till 120V eftersom den är ansluten till 120V genom belastningen.
Om du nu har kombinerat neutral och jordat, lägger du nu 120V på varje yta som ska jordas - inklusive väggskruvskyddsskruvar, apparatchassi och till och med servicepanelen själv strong>. Så när du öppnar servicepaneldörren för att kontrollera brytare, ka-pow!
Det spelar ingen roll hur du kombinerar neutralt och markerat - oavsett om du har mark och bootleg neutral, eller har neutral och bootleg mark. Samma sak på något sätt.