Safe att testa kretsbrytaren arbetar genom att överbelasta den?

2

Är det säkert att testa en 20-amp brytare arbetar med att överbelasta den? Anledningen till att jag frågar är att jag köpte en 11-amp fönster luftkonditionering. Om någon pluggar ett vakuum i ett uttag på samma krets vill jag se till att det går ut.

    
uppsättning Joe 26.06.2017 05:51

1 svar

1

En brytare är konstruerad för att säkert gå ut på överbelastning. Med det sagt, när som helst du har en breaker-tur ut på överbelastning gör du lite skada på en brytare och det ändrar faktiskt några av brytarens specifikationer och egenskaper. Också som nämnts har alla breakers tidskurvor som reser under vissa förhållanden. Till exempel om en 20A-brytare laddas till 25A kan det ta upp till 2 minuter att resa, där en direkt kort orsakar en momentan resa.

Det bästa sättet att testa en brytare i fältet är att använda en amp-mätare och den ska vara sofistikerad nog mäta topp, konstant och medelstora ampere av både AC och vakuum. Det brukar resa vid start så mäta toppen vid uppstart. Mät sedan vakuumstart och gör matte. Om du har breakers tidskurvor kan du kontrollera hur länge överbelastningen kommer att hålla.

Om du verkligen vill se till att AC är den enda som ska användas på en viss krets. Gör först en separat krets för den utrustningen och använd ett simplexuttag istället för en duplex.

    
svaret ges 27.06.2017 18:50