Vad kan orsaka konstiga spänningsavläsningar?

3

Min fru köpte några nya väggsconces för huset och bad mig att installera dem. Jag är inte en elektriker (självklart) men det verkade som något jag kunde hantera. Så jag bytte ut dem efter lämpliga säkerhetsåtgärder, de nya ledningarna analogt med de gamla, och de lyser. Häftigt!

Medan vi var där säger hon att vi kan sätta de gamla sconcesna i korridoren i dessa mystiska elektriska lådor bakom de hängande bildramarna som tydligen är anslutna men vi har aldrig använt någonting. Visst varför inte? Åtta timmar senare har jag delvis omformat de elektriska schemat för övervåningen av mitt hus, de nya sconcesna fungerar inte, de ursprungliga sconcesna fungerar inte och en signifikant delkrets i mitt hemnummer får inte någon kraft. Låt det vara en lektion för dig. Om det inte är trasigt, fixa inte det.

Så det visar sig att jag har en elektrisk låda i mitt gamla hem, och det finns två kablar som kommer in i det (troligen kommer man in och en kommer ut för att vara exakt). Kablarna innehåller vardera tvåledare (jag antog en levande och en neutral). För diskussionsändamål, låt ledarna i den första kabeln vara A och B, och låt ledarna i den andra kabeln vara C och D. Jag tror , innan jag tog sönder det, ledarna A och C var trådknippade ihop och ledarna B och D var ledade ihop i förbindelselådan.

Jag kunde inte vara säker på vilken av dessa ledningar som levde och vilka var neutrala, så jag tog ut multimätaren och tog några mätningar. Jag var inte 100% säker på vad jag förväntade mig. Jag menar att de två proberna i multimetern sticker in i en känd fungerande tvåkant (det mesta av huset är inte jordat) eluttag, något som jag rekommenderar att göra regelbundet, jag mäter 120VAC (vilket är vad jag hade förväntat mig, vara i USA och alla).

Vad jag faktiskt mäter är inte meningsfullt för mig - men vad vet jag ... Min fråga är, vad är följderna av följande mätningar i elboxen?

  • Mellan A och B: ~ 18VAC
  • Mellan A och C: ~ 65VAC
  • Mellan A och D: ~ 65VAC
  • Mellan B och C: ~ 0VAC
  • Mellan B och D: ~ 65VAC
  • Mellan C och D: ~ 0VAC

Jag mätte inte dessa innan jag började den här ledningsdynysen, tyvärr ... men jag kan inte göra huvuden eller svansarna ur dessa mätningar. Jag ser inte 120VAC mellan några av dem ... vad gör det detta?

    
uppsättning vicatcu 02.01.2012 04:39

2 svar

2

Är trådarna färgkodade? (de borde vara). Svart är "Hot" och White är neutral. Om du hade ett trådsystem skulle den lediga tråden eller en grön whire vara säkerhetsplatsen.

Nästa skulle jag rekommendera att det finns ett mycket bättre och säkrare sätt att felsöka dina kablar. Stäng först all ström till ditt hus genom att stänga av huvudbrytaren. Eftersom du inte känner till exakt där dina kablar går, är det det enda sättet att garantera att de inte är heta.

Använd nu ett trådspårningssätt som det här från Triplett eller något liknande.  På det sättet kommer det endast att finnas låga spänningar på ledningarna och du riskerar inte att elektrocution eller en eld.

    
svaret ges 02.01.2012 05:50
2

Låter som om du kanske saknar en neutral. Vad får du om du mäter från metalllåda till varje tråd? Lådan ska återvända till marken som är lika potentiell som nuetral (men du kan inte använda marken som en neutral!). Låda är inte jordad? Eller plastlåda? Kör en temporär ledning till en kran för att testa med.

Som Olin påpekar när man använder en högimpedansmätare kan man få märkliga avläsningar eftersom mätaren kan återvända genom höga motståndsbanor. Som Jonny säger är svart varmt och vitt bör vara neutralt. När du gör huskabel måste du förvänta dig något eftersom många husägare tror att de kan göra elektriskt arbete men inte vet tillräckligt. En brytare behöver bara avbryta det varma benet, men jag har sett det felaktigt kabelförskjutet och stör det neutrala benet (farligt). Du måste vara säker på var dessa ledningar landar innan du använder dem. Du kan försöka att koppla ur kretsen och "ringa" ut ledningarna med ett kontinuitetstest.

Försök att slå på närliggande ljusbrytare, se om det ger dig spänning (igen, felaktigt byte av neutralt). Öppna närliggande uttag, se om några kablar är slutgiltiga.

    
svaret ges 02.01.2012 15:26