Jag har haft detta problem medan jag arbetar på pubar. Omkopplaren var 2-vägs och jordkablarna från en annan brytare rörde L2, så när den gick över, gick det från omkopplingstråden till jordnätet och orsakade en död kort.
I mitt badrum har jag en strömbrytare för ljuset och en strömbrytare för avgasfläkten. Det verkar som om ibland inte hela tiden kommer strömmen att resa när jag stänger fläkten av , inte på. Det verkar också vara oberoende om ljuset är på eller inte.
Var är den mest troliga källan till problemet, omkopplaren, brytaren eller begravd i väggen någonstans?
Intressant. Jag kan tänka på ett par scenarier.
För det första kan strömbrytaren orsaka en liten ljusbåge när kontakterna separeras, och det slår ut en GFCI / AFCI-brytare i panelen. Omkopplaren kan också bäras till den punkt där den kan orsaka en kort från varm till jord; det här är osannolikt att resa en breaker, men det kan hända. Slutligen kan det finnas utsatt ledning i omkopplingsboxen, tillsammans med en lossad montering av omkopplaren i lådan, vilket medför kort mellan ledningar när omkopplaren vänds.
I alla fall är den mest sannolika syndaren omkopplaren. Enpoliga 120V15A-omkopplare är en buck-femtio en pop, så det kan inte skadas för att bara byta ut det. Se till att det inte finns någon ledig ledning som kan korta mot marken. Jag har funnit det bra att ge omkopplaren eller uttaget jag installerar en wrap av elektriskt band, som täcker terminalerna och annan energierad metall runt omkopplarhuset och hjälper till att förhindra shorts. Se till att ingen obetydlig metall kan röra vid någon annan barometall när du lägger den nya omkopplaren tillbaka i lådan.
Om det inte löser problemet är nästa troliga skyldige en GFCI- eller AFCI-panelbrytare, som snubblar som svar på bågning vid den punkt där kontakterna i strömbrytaren kopplas ur. Det här är normalt; En mycket liten båge kommer att inträffa när kontakterna är mycket nära varandra rätt när strömbrytaren slås på och av. AFCI-brytare är ibland benägna att "falska positiva" så här; Du kan koppla en AFCI-brytare i en apparat som redan är påslagen. Du behöver ingen AFCI-brytare på badrumskretsar. endast sovrumsledningar byggda eller senast renoverade efter 1999. Så länge som ditt sovrum och badrum finns på separata panelkretsar (och de borde vara) kan du använda en vanlig brytare. Du behöver GFCI-skydd för uttag på badrumskretsar, vilket betyder att om du tar bort AFCI-brytaren och byter ut den (eller, närmare bestämt, om du har en licensierad elektriker gör det för dig), måste du byta ut det "uppströms" uttaget på den kretsen med ett GFCI-uttag, och du måste se till att alla utlopp i de "våta" områdena (inom 4 meter av handfat, badkar, dusch eller toalett) är skyddade av det GFCI.
Det kan också orsakas av en GFCI-brytare som skyddar omkopplaren och fläkten, som upptäcker att strömmen drivs genom den neutrala sidan (som förblir stängd när strömbrytaren är avstängd) av roterande fläktmotorn när den vinner ner. En motor är i grunden bara en generator i omvänd, trots allt. Med det stora svänghjulet på fläkten som håller den roterande efter att strömmen har klippts, kan den inducera spänning, vilket orsakar en obalans mellan det heta och det neutrala som går ut på brytaren. I det här fallet kan du lösa problemet genom att byta ut panelbrytaren med en normal "slow-trip" -brytare och skydda bara uttagen med en GFCI-behållare istället för hela kretsen.
Jag tycker det är svårt att tro att fläkten skulle kunna orsaka en avbruten brytare om brytaren inte är ett GFCI, men om du fortfarande inte har hittat orsaken vid denna tidpunkt skulle fläkten vara den sista att kontrollera. Se till att motorn är ordentligt monterad i sitt hölje, och att alla ledningar är ordentligt isolerade utan möjlighet till kortslutning. Se till att motorn själv är i gott skick; Det kan vara ett slitat lager eller en bussning som orsakar att ankaret kommer i kontakt med skalet under en plötslig förändring i stress (som när den elektromagnetiska kraften som vrider den går bort). Jag kan inte tänka på mycket som skulle få fläkten att gå ut på en normal brytare när den stängdes av, det skulle inte orsaka mycket värre problem när den startades.
Jag har haft detta problem medan jag arbetar på pubar. Omkopplaren var 2-vägs och jordkablarna från en annan brytare rörde L2, så när den gick över, gick det från omkopplingstråden till jordnätet och orsakade en död kort.
Mycket gammal fråga jag vet, men orsaken till mitt problem var mer relaterat till utformningen av fläktkåpan själv. Under en ganska ångande dusch, förlorade jag makt i badrummet. Återställningen av brytaren gjorde det igen. Jag stängde av fläktomkopplaren på väggen och återställde brytaren. Det gjorde inte resa. Nu visste jag att problemet var med fläktdelen av kretsen och inte mina lampor / uttag. Jag drog ned fläkten på fläkten för att försäkra att motorn lätt skulle snurra och märkte omedelbart vattenfall på fläktmotorproppen. Jag kopplade ur sladden och såg att ångan hade samlat en stickpropps stångsidan och skapade en kortslutning mellan de två spetsarna. Jag torkade av stickproppen och uttaget, pluggen och brytaren gick inte ut. Det var inget problem med mitt huss ledningar eller fläkten själv. Eftersom pluggen är vänd uppåt, när fläkten är inkopplad i huset, kan vattenånga som dras in i huset sätta sig på kontakten när den drar sig genom fläkten och skapar en kortslutning. Jag föreställer mig att detta kan vara mindre sannolikt att hända om pluggen ställs i sidled snarare än uppåt. Detta har bara hänt en gång om 6 månader efter att du använt den här fläkten. Självklart behöver jag verifiera att avgasventilen inte är ansluten till ett fåglar eller något, men det verkar som att tömma ångan ganska effektivt. Om det händer igen, måste jag hitta ett sätt att hålla vattenångan i kontakt med kontaktytan.