Half av elektriska kretsar förblir ute efter externt fel i felet

0

Halva elverk i huset. Hade trasig neutral tråd ute på huset. Hade elektriker byta alla kablar från kraftbolag till mätare, sedan från mätare till brytare och sätt in en ny brytare och har fortfarande samma problem.

Allt var bra tills tråden utanför kom lös. Vad kan problemet vara? Någon hjälp mycket uppskattat. Kontrollerade uttag och strömbrytare och lampor och takfläktar. Se inga problem där. Tack.

    
uppsättning Betty 18.01.2016 00:58

2 svar

1

Om 1/2-arbete förmodligen L1 eller L2-benet på tillförselsidan eller huvudbkr har misslyckats kommer detta att orsaka varannan bkr till vänster och varannan till höger för att inte ha ström. Jag ersatte en 200a huvud några år tillbaka som hade detta problem även om jag gillar kvadrat d det var första gången jag har sett detta och 1 mer från Eaton sedan dess. Effekten från mataren måste kontrolleras före huvud- och efteråt. Det låter som om du har en elektriker som gör något av arbetet men vissa stater i USA har mycket laxregler och inte mycket träning. Om en av benen har misslyckats kan det stå för 1/2 av saker som inte fungerar. Har du 220? Gilla för en torktumlare eller ett elektriskt sortiment? Om inte din ström till den nya panelen är förmodligen problemet.

    
svaret ges 18.01.2016 03:02
0

Den ursprungliga frågan tyder på att ett ben inte är anslutet. Men kommentarerna klargör att 240 volt apparater fortfarande fungerar.

Detta hände så länge sen, OP måste ha identifierat orsaken nu. Men jag skulle öppna panelen och se om alla bussar är anslutna. Om hälften inte fungerar, måste anslutningen från huvudbrytaren till en av sidorna brytas.

    
svaret ges 17.04.2016 09:40