Hanteringskrafter torkar vatten i andra diskbänken

4

Jag har en dubbel kökshandfat som entreprenörerna installerade flera år tillbaka. Se bild. Huvuddisken är på höger sida och mindre handfat är till vänster. De installerade bortskaffningen till huvudfacket eftersom utrymmet var tätt och vi har dragit ut papperslådan i rymden under grundare vänstra handfat. Våra kök kök är liten och vi försökte få mest utnyttjande från utrymmet.

Nu när jag slänger bort, slår det otäcka vattnet tillbaka i vänstra handfatet. Först trodde jag att det kunde finnas en täppa i väggen efter det lilla avloppet men om det finns blockering, är det kortlivat, för när jag slänger bort i mindre än 30 sekunder, går vattnet tillbaka i litet handfat och allt är bra med ingen långsam vattendränering i antingen små eller stora diskbänkar. Jag vill bara eliminera den första bursten av otäckt vatten i den lilla diskbänken. Jag tror att problemet kan ha att göra med lufttrycket på grund av anslutningarnas utformning. Det finns separata anslutningar till väggen till handfat som du kan se från den bifogade. Och huvudstapeln och ventilen är belägna ca 4ft till vänster av dubbla diskbänken.

Jag undrar om det skulle fungera bättre att ansluta den lilla diskbänken till samma avlopp som den stora diskbänken om jag kunde passa ihop i det trånga rummet .... Jag uppskattar förslag.

PS det finns ingen avloppsgas lukt som kommer från den lilla diskbänken så länge som jag kommer ihåg att springa lite vatten för att fylla den P fällan innan jag slänger bort. Men om jag inte rinner vatten i vänster sjunka P Trap, får jag fortfarande otäcka vattenskytte, men det kommer bara med den härliga aromen av avloppsgas.

    
uppsättning Eliza 10.05.2016 04:56

2 svar

4

And the main stack and vent are located about 4ft to left of double sink.

Det verkar som att du behövde din ventilationsluft vara till höger om diskbänkarna. Även om installationen tydligen ligger inom koden för längden på en enda fällningsarm, när bortskaffandet tvingar vatten i avloppet återmatas den lilla diskfällan. Att ha ventilen till höger skulle tillåta lufttrycket att utjämna i den riktningen istället för genom den lilla diskbänken.

En enklare lösning kan vara en backwater -ventil för den lilla diskbänken. Även om det kan vara svårt att hitta plats för det men då tänkte du på att flytta bort förvaringen så kanske finns det utrymme.

Lycka till!

    
svaret ges 10.05.2016 12:28
2

Det är svårt att säkert berätta baserat på fotot, men det ser ut som om du försöker göra vattenflödet uppför backen. Det ser ut att väggavloppet för bortskaffandet är för högt vilket orsakar för mycket vatten att vara i "fällan".

Jagharmarkeratfällningenibildenmedenblålinjeochangavalltvattensomkommerattliggai"fällan" med blåa skarvslinjer. Det är svårt att berätta från bilden, men det ser ut som att vatten kanske sitter i förvaret. Det är för mycket vatten i fällan, och det kommer att orsaka problem.

Jag kan inte se VVS bakom väggen, eftersom min röntgensyn inte fungerar på foton. Jag misstänker emellertid att eftersom avyttringen avlägsnar den stora volymen av vatten tvingas något av vattnet tillbaka i det andra sinkavloppet. Utan att veta hur avloppslinjerna möts är det svårt att säga om det är gjort ordentligt.

Vid normal drift kommer bortskaffningen inte att skjuta upp ett ton vatten i avloppet, så det ska inte räcka för att säkerhetskopiera i den andra sinken. I din situation trycker förvaringen i första hand en större mängd vatten. Problemet går bort efter lite körning, eftersom den stora massan av vatten har eliminerats, och det går tillbaka till ett normalt driftsvolym.

Att eliminera den alltför djupa "fällan" kan lindra problemet, men för att göra det kan du behöva ändra VVS-systemet inuti väggen. Att sänka avloppsledningen för bortskaffandet kommer också att kräva att du sänker avloppsledningen för den andra sinken. Detta kan kräva att en stor del av väggen öppnas, eftersom hela avloppslängden sannolikt måste sänkas.

Du kan kolla med tillverkaren av bortskaffningen, för att se om armbågen som kommer ut ur enheten krävs. Om inte, kanske du kan ändra VVS under diskbänken för att minska fällans djup. Om bortskaffningsutloppet är lägre än väggavloppsöppningen kommer emellertid eliminering av armbågen inte att göra stor skillnad.

Du kan behöva flytta bort bortskaffandet eller eliminera det helt och hållet.

    
svaret ges 10.05.2016 17:02