Notch regler eller riktlinjer för stålpinnar (ej lastbärande)

1

Jag försöker ta reda på vilken typ av skåror (om sådana finns) i stålpinnar som används för väggar utan last (för ett färdigt rum i källaren). IRC 2009 sektion 603 indikerar att inga skåror är tillåtna i flänsen eller läpparna:

R603.3.4 Cutting and notching. Flanges and lips of cold-formed steel studs and headers shall not be cut or notched.

Men hela avsnittet tycks bara adressera bärande väggar:

R603.1.1 Applicability limits. The provisions of this section shall control the construction of exterior cold-formed steel wall framing and interior load-bearing cold-formed steel wall framing

Således verkar jag inte hitta några regler eller riktlinjer för icke-bärande väggar (om jag inte tolkar det). Finns någon sådan regel eller riktlinje?

    
uppsättning Luke Murphey 05.01.2014 04:30

1 svar

1

International Residential Code 2009

Chapter 6 Wall Construction

Section R603 Steel Wall Framing

R603.1 General. Elements shall be straight and free of any defects that would significantly affect structural performance. Cold-formed steel wall framing members shall comply with the requirements of this section.

R603.3.4 Cutting and notching. Flanges and lips of cold-formed steel studs and headers shall not be cut or notched.

603.3.4 är ett krav i avsnitt 603, och så måste alla kallformade väggar av stålmur uppfylla det. Betydelsen av att väggen är bärande eller inte, kan ramarna inte hakas i.

    
svaret ges 06.01.2014 13:03