Temperaturavläsningar är höga på inkommande elektriska matar till brytboxen

0

Jag köper ett hus byggt 2006 det inkommande tempetempet på vänster sida är 200 grader och högra sidan är 80 med full belastning på. Min inspektör ser en slipsfolie som fastnar fast i kopplingen på vänster sida och säger att det kan vara orsaken till värme skillnaden och ska tas bort.

    
uppsättning user65081 13.01.2017 13:16

1 svar

1

Med aluminiumledare om en antioxidförening inte användes kan anslutningen misslyckas. Också om terminalerna inte var riktigt torqued kan det hända. 2017 NEC har en ny del om momentkrav av just denna anledning. Förnyad service kräver heta handskar och blixtar om tjänsten är levande. Jag har aldrig hittat en blixtlås för att orsaka problem med överuppvärmning. Men har hittat många avslutningar som trängdes både med koppar och aluminiumtråd (jag har hittat mer problem med aluminium än koppar).

    