Jag bytte ut två GFCI-uttag och de fungerar bra, men två vanliga uttag på samma vägg slutade fungera och får inte el. Jag kollade och kollade för att se om jag gjorde GFCI på rätt sätt men inte kan ta reda på vad problemet är.
Det finns några möjligheter för hur det här kan hända, men den enklaste teorin är att du inte lyckades ansluta kabeln som matar uttagen till LOAD-sidans terminaler på GFCI. Slå av strömmen till köksflödena och kolla in de FFC-innehållande lådorna för lösa / oslagna ledningar.
Om du inte hittar något där finns det tre möjligheter:
Du slog på ledningarna som matar uttagen ur lådorna under GFCI-utbytet. Tyvärr behöver du förmodligen en elektriker komma in och fixa din divot för dig i det här fallet.
Utgångarna var inte skyddade mot GFCI, och du lyckades på något sätt missa sin HOT-kabel i lådan - kanske är ditt kök på en tråd med flera ledningar och receptacle HOT-kablarna var aldrig anslutna igen när FFCI ersätts?
Du bytte ut LOAD och LINE-terminalerna när du installerar de nya FFCI: själva uttaget fungerar fortfarande, men inte som ett FFCI, och det kommer inte att passera strömmen "bakåt". Vad händer när du trycker på testknappen på GFCI? Det ska gå ut om och bara om det är ordentligt anslutet till en sken - och kommer inte att inte resa om den är omkopplad eftersom det inte finns någon ström på LINE-sidan för att den ska resa med.
GFCI själv går inte över makten - försök att trippla den manuellt med testknappen och återställa den. Om allt är korrekt anslutet korrekt och det fortfarande inte går över ström när du slår ut och återställer, har du ett par dud-GFCI-er i handen och det är dags att byta ut dem.
Läs andra frågor om taggar electrical receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna