Manuell J ger dig den förnuftiga kylbelastningen. En bra tumregel är att lägga till 30% för latent belastning. Lite mindre för riktigt torrt klimat och lite mer för riktigt fuktigt klimat. Om du behöver mer noggrannhet har ACCA en hel serie böcker. 350 CFM per ton kommer att avfuktas bättre, 450 cfm per ton blir lite mer energieffektivt. Något mindre än 300 cfm per ton och utrustningen får isen upp. När det gäller uppvärmning går det att bestämma av ugnsproducenten. Varje ugn har en minimal och maximal värmeuppgång. De har diagram som listar olika värmeökningar vid olika statiska tryck som följer med ugnen. Eftersom alla ugnar är byggda lite annorlunda med olika motstånd är dessa diagram de mest exakta. En ugn kan ange en ökning av 40-75 grader medan en annan kan ange 30-60 grader. Båda dessa ugnar skulle kräva olika luftflöden för att få dem att fungera ordentligt. Eftersom luftkonditionering nästan alltid använder mer luft än värme, min storlek mina kanaler för luftkonditionering och de är då för stora för värme (det skulle vara Manual D) Om du använder manuell JI rekommenderar starkt Manual D. De andra manualerna är lite nisch böcker