Mitt garage har mycket begränsad effekt med bara ett utlopp som jag delar med 3 badrum och varje utomhusuttag, totalt 4, på en 20 amp brytare. (Huset kastades snabbt i 97 'för din referens) Jag springer ut GFCI-uttaget (endast en på kretsen) hela tiden medan du försöker arbeta. Eftersom jag måste byta ut flera sektioner av sheetrock längs det som tillfälligt råkar vara den mest direkta vägen från min enda brytare över huset, skulle det nu vara en fantastisk tid att lägga till en extra krets eller två. Jag hade en idé att köra en enkel 4-ledig (varm, varm, neutral, jordad) 240v krets med 40 (+) förstärkare och mata en delpanel där jag skulle dela upp den i 2 kretsar på 110v vid 20 ampere vardera. Nu innan jag går och gör något dumt, har jag några frågor. Jag är ingen främling till elektricitet, det är faktiskt det som är min favoritkunskapskraft, men jag är ingen elektriker och har inga planer på att sluta lära sig speciellt om någonting som är så farligt. Så här går det:

  • Om jag har två heta ben som löper till två enskilda uttag, delar de den enda neutrala ledningen?
  • Om varje ben använder alla 20 ampere, skulle en enda neutrala ledningen vara tvungen att bära 40 ampere?
  • Vad är det bästa sättet att lägga till en delpanel som innehåller 2 eller fler kretsar utöver en 240V-krets för framtida verktyg?
  • uppsättning BST Love 03.01.2019 14:57

    3 svar

    4

    Delta. sluta stoppa STOPP! Om du använder en underpanel kommer du inte att fixa ditt problem . Ditt problem är en GFCI-resa, en underpanel hjälper inte det! Fat wire och dedikerade kretsar hjälper inte det! GFCI står för Ground Fault Circuit Interruptor. Du har en felaktig apparat eller eventuellt dålig ledning som har ett jordfel, apparaten läcker till marken eller läcker igenom dig och chockar dig. Om det alltid är en apparat är det apparaten. Om någon apparat orsakar det, se i utloppsledningen för en neutral, berörande mark.

    Om du fortfarande vill leda den här delpanelen, är den fantastisk. Du har en allvarlig kodbrott med badrumsbehållare som delar en krets med icke-badrumsbehållare och det skulle vara bra att bli av med det, och mer kraft i garaget är aldrig dåligt. Men jag vill vara tydlig, när du avslutar ditt mästerverk och kopplar in samma verktyg, kommer det att resa den nya GFCI.

    Det beror på hur du använder din underpanel, men på något sätt blir du bra. Nordamerikanska paneler har två poler eller ben, som här visas . Så du sätter i en 40A-subpanel, 4-trådig (varm varm neutral mark) med # 8 tråd. Antag att du fyller fullt två 20A kretsar, en vid 20A den andra vid 18A.

    • Om du lägger båda 120V / 20A-brytare på samma -pol (via en dubbelbrytare eller i två utrymmen båda "svarta" på den länkade bilden) kommer att ladda till 38A, neutralen kommer att ladda till 38A, och det kommer ingen aktivitet på den röda ledningen. Du kan ladda det till 40A @ 120V också.

    • Om du placerar dem på motsatta poler (via en 2-polig brytare eller i 1 svart och 1 rött utrymme), delar du jämnt lasten. Den svarta ledningen kommer att bära 20A, den röda ledningen kommer att bära 18A, och skillnaden på 2A kommer att bäras på neutralen. Observera att detta är använder bara hälften av kapaciteten på din # 8 40A-kabel. Du kan bära ytterligare 20A @ 240V.

    För att svara på dina frågor:

  • När din delpanel är inkopplad kan du koppla 2 subkretsar med en gemensam neutral (aka Multi-Wire Branch Circuit eller MWBC), men jag rekommenderar inte det, eftersom det inte spelar bra med antingen GFCI eller AFCI. Detta är i stor utsträckning en avlägsen ledningsmetod.

  • Det andra problemet med denna metod är risken för överbelastning neutral. Du måste sätta båda delkretsarna på en 2-polig eller handtagsbältsbrytare för vanlig resa och motsatta poler, så neutrala bär endast skillnadsströmmen. 2-poliga brytare är enkelt förvirrade med dubbelbrytare, och om någon "försöker spara utrymme" genom att förflytta den till dubbla saker överbelastar den neutral. / 3-kabel är det rätta sättet att ansluta delpanelens matning, men hålla fast med / 2 för grenar.

  • Det bästa sättet är i mitt andra exempel ovan att samvetsgrant sätta 120V-grenkretsar i motsatta poler i den mån det är möjligt. Jag skulle rekommendera att använda en storleksstopp till # 6-ledningen, eftersom kostnadsskillnaden inte är stor, och det här stöter dig på 60A kapacitet, tillräckligt för att du inte kommer att oroa dig för ström för en bra stund.

    Tänk på att du får överskriva en panel: om du hade en 60A-subpanel med tolv 20A 120V-brytare jämnt balanserade på panelen, och även en 20A 240V, så är det bra eftersom du är ganska osannolikt att maximera alla av dem på en gång. Om du följde så vet vi att vi har 140A av breakers på varje 60A-ben. Det är bra.

  • svaret ges 03.01.2019 18:05
    1

    När du använder separata hetter L1 & L2 varje ben är 180 ur fas så att varje krets som drar 20 ampere och återvänder på neutralen kommer inte att överbelasta neutralen. Du kommer att behöva matarledningen för 40 ampere för din delpanel, men om jag gick så långt skulle jag antagligen lägga in en större underpanel, med dagens kod skulle varje badrum kräva en egen 20 amp krets och du har befintliga uttag. Jag skulle förmodligen sätta in en 100 amp panel men mata den med 60a från din huvudsakliga skillnaden i kostnad för den större panelen kommer inte att vara så mycket och att ha lite utrymme för framtiden är alltid en bra idé och tråden kommer att kosta mer eftersom du kommer att gå upp i storlek.

        
    svaret ges 03.01.2019 15:17
    0

    Speciellt avseende:

  • If I have two hot legs running to two individual outlets, do they share the single neutral wire?
  • If each leg is using all 20 amps, would a single neutral wire be forced to carry 40 amps?
  • Det finns två sätt att ansluta flera 20A 120V-kretsar. Du kan ansluta var och en separat, i vilket fall de använder separata neutrala (t ex 12/2 till varje sträng av behållare) eller de kan dela neutralen. Om de delar neutralen, det är en Multiwire Branch Circuit eller MWBC . En MWBC delar neutral, vilket sparar kostnaden för en tråd, och kan göra det eftersom strömmen på neutralen från varje ben avbryter den andra.

    MWBC är dock lite mer förvirrande än trådbundna kretsar och de fungerar inte bra om du behöver både GFCI och AFCI . Vanligtvis (beroende på kod i ditt område) behövs GFCI för badrum, kök och garage, och AFCI behövs i de flesta delar av huset. Om du behöver ha GFCI och AFCI då blir det relativt komplicerat med MWBCs eftersom du inte kan få en dubbelpolig brytare för en MWBC som ger både GFCI & AFCI skydd. Eftersom du lägger en underpanel i garaget kommer avstånden - och därmed de faktiska trådkostnaderna - inte att vara så stora.

    Slutresultat - gå med en relativt stor delpanel (som beskrivet på annat håll) och sätt in så många kretsar som du behöver. Kom ihåg att du kan ha till exempel 5 20A kretsar på en 60A-matning - så länge du inte har max. ut allt på samma gång (vilket inte skulle vara normalt), det fungerar bra.

        
    svaret ges 03.01.2019 16:22