Delta. sluta stoppa STOPP! Om du använder en underpanel kommer du inte att fixa ditt problem . Ditt problem är en GFCI-resa, en underpanel hjälper inte det! Fat wire och dedikerade kretsar hjälper inte det! GFCI står för Ground Fault Circuit Interruptor. Du har en felaktig apparat eller eventuellt dålig ledning som har ett jordfel, apparaten läcker till marken eller läcker igenom dig och chockar dig. Om det alltid är en apparat är det apparaten. Om någon apparat orsakar det, se i utloppsledningen för en neutral, berörande mark.
Om du fortfarande vill leda den här delpanelen, är den fantastisk. Du har en allvarlig kodbrott med badrumsbehållare som delar en krets med icke-badrumsbehållare och det skulle vara bra att bli av med det, och mer kraft i garaget är aldrig dåligt. Men jag vill vara tydlig, när du avslutar ditt mästerverk och kopplar in samma verktyg, kommer det att resa den nya GFCI.
Det beror på hur du använder din underpanel, men på något sätt blir du bra. Nordamerikanska paneler har två poler eller ben, som här visas . Så du sätter i en 40A-subpanel, 4-trådig (varm varm neutral mark) med # 8 tråd. Antag att du fyller fullt två 20A kretsar, en vid 20A den andra vid 18A.
-
Om du lägger båda 120V / 20A-brytare på samma -pol (via en dubbelbrytare eller i två utrymmen båda "svarta" på den länkade bilden) kommer att ladda till 38A, neutralen kommer att ladda till 38A, och det kommer ingen aktivitet på den röda ledningen. Du kan ladda det till 40A @ 120V också.
-
Om du placerar dem på motsatta poler (via en 2-polig brytare eller i 1 svart och 1 rött utrymme), delar du jämnt lasten. Den svarta ledningen kommer att bära 20A, den röda ledningen kommer att bära 18A, och skillnaden på 2A kommer att bäras på neutralen. Observera att detta är använder bara hälften av kapaciteten på din # 8 40A-kabel. Du kan bära ytterligare 20A @ 240V.
För att svara på dina frågor:
När din delpanel är inkopplad kan du koppla 2 subkretsar med en gemensam neutral (aka Multi-Wire Branch Circuit eller MWBC), men jag rekommenderar inte det, eftersom det inte spelar bra med antingen GFCI eller AFCI. Detta är i stor utsträckning en avlägsen ledningsmetod.
Det andra problemet med denna metod är risken för överbelastning neutral. Du måste sätta båda delkretsarna på en 2-polig eller handtagsbältsbrytare för vanlig resa och motsatta poler, så neutrala bär endast skillnadsströmmen. 2-poliga brytare är enkelt förvirrade med dubbelbrytare, och om någon "försöker spara utrymme" genom att förflytta den till dubbla saker överbelastar den neutral. / 3-kabel är det rätta sättet att ansluta delpanelens matning, men hålla fast med / 2 för grenar.
Det bästa sättet är i mitt andra exempel ovan att samvetsgrant sätta 120V-grenkretsar i motsatta poler i den mån det är möjligt. Jag skulle rekommendera att använda en storleksstopp till # 6-ledningen, eftersom kostnadsskillnaden inte är stor, och det här stöter dig på 60A kapacitet, tillräckligt för att du inte kommer att oroa dig för ström för en bra stund.
Tänk på att du får överskriva en panel: om du hade en 60A-subpanel med tolv 20A 120V-brytare jämnt balanserade på panelen, och även en 20A 240V, så är det bra eftersom du är ganska osannolikt att maximera alla av dem på en gång. Om du följde så vet vi att vi har 140A av breakers på varje 60A-ben. Det är bra.